01.11.2007 в 10:08:52
Есть кабель 5х4, подключение 3L+N+PG - каким автоматом защищать (25 или 32А)? Кривая B или С?
01.11.2007 в 10:34:46
sergeyka
Кабель замурован или в трубе? Есть возможность перетяжки в случае аварии? Разрешённая мощность? ;)
B или С
Если проводка не совсем ветхая, то С. Если новая, "толстая" :) и КТП недалеко, то и о D можно подумать.
Это коттедж или квартира?
01.11.2007 в 10:59:21
Это квартира...
Кабель для подключения духовки+варочной панели (суммарная мощность около 12 кВт)... Подключение 3-х фазное... 3х220В
На вводе в квартирный щиток стоит автомат 3P 40А... в подъезде перед счетчиком (вроде 63А)...
Ввод в квартиру 5х6 отдельными проводами в гофре, этот кабель - NYM 5х4 тоже в гофре...
На всякий случай от квартирного щитка до духовки проложено 2 таких кабеля 8-)...
01.11.2007 в 11:07:49
sergeyka написал : Кабель для подключения духовки+варочной панели
В20/С20. Или 25 - доступнее.
01.11.2007 в 11:07:53
sergeyka написал : Кабель для подключения духовки+варочной панели (суммарная мощность около 12 кВт)... Подключение 3-х фазное... 3х220В
Ставьте АВ 25А (а то и 20А)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.11.2007 в 11:13:30
Подразумевался зависимый комплект.
01.11.2007 в 11:52:48
С25А будет достаточно?
К сожалению, я не знаю распределения мощности по фазам... тут уж как производитель наваял...
01.11.2007 в 12:04:18
Примерно так: 1 фаза - 2 конфорки - 4,5 кВт = 20А, 2 фаза - 2 конфорки - 4,5 кВт = 20А 3 фаза - духовка - 3 кВт = 14А Ставьте АВ 25А (а то и 20А).
01.11.2007 в 12:25:41
ОК. Пойду заказывать автомат 4P C25A...:)