Есть кабель 5х4, подключение 3L+N+PG - каким автоматом защищать (25 или 32А)? Кривая B или С?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

01.11.2007 в 10:34:46

sergeyka

Кабель замурован или в трубе? Есть возможность перетяжки в случае аварии? Разрешённая мощность? ;)

B или С

Если проводка не совсем ветхая, то С. Если новая, "толстая" :) и КТП недалеко, то и о D можно подумать.

Это коттедж или квартира?

0
sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

01.11.2007 в 10:59:21

Это квартира...

Кабель для подключения духовки+варочной панели (суммарная мощность около 12 кВт)... Подключение 3-х фазное... 3х220В

На вводе в квартирный щиток стоит автомат 3P 40А... в подъезде перед счетчиком (вроде 63А)...

Ввод в квартиру 5х6 отдельными проводами в гофре, этот кабель - NYM 5х4 тоже в гофре...
На всякий случай от квартирного щитка до духовки проложено 2 таких кабеля 8-)...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

01.11.2007 в 11:07:49

sergeyka написал : Кабель для подключения духовки+варочной панели

В20/С20. Или 25 - доступнее.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.11.2007 в 11:07:53

sergeyka написал : Кабель для подключения духовки+варочной панели (суммарная мощность около 12 кВт)... Подключение 3-х фазное... 3х220В

Ставьте АВ 25А (а то и 20А)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

01.11.2007 в 11:13:30

Подразумевался зависимый комплект.

0
sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

01.11.2007 в 11:52:48

С25А будет достаточно?
К сожалению, я не знаю распределения мощности по фазам... тут уж как производитель наваял...

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.11.2007 в 12:04:18

Примерно так: 1 фаза - 2 конфорки - 4,5 кВт = 20А, 2 фаза - 2 конфорки - 4,5 кВт = 20А 3 фаза - духовка - 3 кВт = 14А Ставьте АВ 25А (а то и 20А).

0
sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

01.11.2007 в 12:25:41

ОК. Пойду заказывать автомат 4P C25A...:)