Alik
Alik
Новичок

Регистрация: 29.10.2007

Уфа

Сообщений: 90

07.11.2007 в 07:03:02

Имеем 2 розеточные сети: 1) ВВГ 3х2 - стоит диф. УЗО 230В 25А 30мА 2) ВВГ 3х1.5 - стоит диф. УЗО 230В 25А 30мА (тут электрики в доме проложили в роз. сеть вот такой провод :( :net: )

на них надо развести следующих потребителей: 1) духовой шкаф - 2,35 кВт 2) встроенная стиралка - 2,3 кВт 3) телевизор ЖК - 68 Вт 4) холодильник - 1,53 кВт 5) вытяжка - 240 Вт 6) чайник - 2,2 кВт 7) микроволновка - еще не купил, стандартная мощность думаю где-то 1 кВт 8) телевизор ЖК - 100 Вт 9) DVD - ~ 100 Вт

конечно лучше провести еще линии, но ремонт уже сделан полностью. подскажите как лучше распределить потребителей на эти провода? :help

P.S. есть еще кабель 3х6 с 230В 40А 30мА. может на него удасться что-то подключить?

0
Alik
Alik
Новичок

Регистрация: 29.10.2007

Уфа

Сообщений: 90

07.11.2007 в 07:43:42

Alik написал : P.S. есть еще кабель 3х6 с 230В 40А 30мА. может на него удасться что-то подключить?

на эти провода буду подключать варочную панель 7,6 Квт

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.11.2007 в 10:45:49

На кабель 3х6 - только варочную панель. На остальные кабели - подключайте как угодно и как удобно. Просто одновременно на линии 3х1,5 можно включить потребителей не мощнее 4 кВт в сумме (обязательно поставьте автомат 16А). На линии 3х2,5 одновременно можно включить потребителей не мощнее 5 кВт в сумме.

0
Alik
Alik
Новичок

Регистрация: 29.10.2007

Уфа

Сообщений: 90

07.11.2007 в 12:44:01

evgenygrig написал : Просто одновременно на линии 3х1,5 можно включить потребителей не мощнее 4 кВт в сумме (обязательно поставьте автомат 16А).

то есть ставлю диф УЗО 230В 16А 30мА?

evgenygrig написал : На линии 3х2,5 одновременно можно включить потребителей не мощнее 5 кВт в сумме.

здесь получается старое диф. УЗО 230В 25А 30мА можно оставить?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.11.2007 в 13:45:46

Получается так.

0
Alik
Alik
Новичок

Регистрация: 29.10.2007

Уфа

Сообщений: 90

07.11.2007 в 15:08:30

А возможно на зх6 где будет варочная поверхность и чайник подключить 2,2 кВт?