Скажите пожалуйста, допустимый длительный ток для кабеля NYM 3х6мм2 проложенного по стене без короба будет 34А или все таки 50А?:help
10.11.2007 в 00:52:06
Скажите пожалуйста, допустимый длительный ток для кабеля NYM 3х6мм2 проложенного по стене без короба будет 34А или все таки 50А?:help
10.11.2007 в 10:29:24
Судя по всему, 40А.
Если же вам в квартиру, то вероятность такой нагрузки, тем более длительной - почти нулевая. Кроме того, ПУЭ допускает в случае аварий перегрузку 15%, т.е. 40А -> 46А.
10.11.2007 в 10:56:56
Тьфу, сам запутался. Для кабеля 3х6 (жила заземления не несет нагрузку и в расчете не учитывается) должен стоять вопрос: 40А или50А.
В ПУЭ табл. 1.3.4 для открытой прокладки - 50А. В ПУЭ табл. 1.3.6 для прокладки 2-жильных кабелей в воздухе - тоже 50А.
10.11.2007 в 12:07:25
2Лазутчик 50А, реально больше, тк эти таблицы в ПУЭ приводятся для внешних 25С и нагреве проводника до 60С, а у NYM допускается нагрев проводника до 80С.
12.11.2007 в 22:38:26
СПАСИБО!
13.11.2007 в 10:03:39
Зависит еще от длины кабеля. Необходимо рассчитывать чтобы потери по напряжению не превысили 5% в целом.
Викторыч написал : NYM допускается нагрев проводника до 80С.
Зависит от производителя, Саранский NYM я бы не рекомендовал так нагревать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу