подскажите, плиз. насколько это неправильно - скрытая проводка в коттедже в гипсокартонных перегородках без распаечных коробок (кабель HYM в гофре, соединение проводников клеммами Wago и Legrand)
13.11.2007 в 00:29:40
подскажите, плиз. насколько это неправильно - скрытая проводка в коттедже в гипсокартонных перегородках без распаечных коробок (кабель HYM в гофре, соединение проводников клеммами Wago и Legrand)
13.11.2007 в 00:48:06
МегаМАКС написал : кабель HYM в гофре, соединение проводников клеммами Wago и Legrand)
Соединение где?
13.11.2007 в 00:53:49
под гипсокартоном, т.е. внутри перегородки
13.11.2007 в 00:54:31
узо и автоматы стоят, т.е. защита от КЗ и возгорания вроде как имеется
13.11.2007 в 01:02:06
МегаМАКС написал : под гипсокартоном, т.е. внутри перегородки
Категорически не правильно - или ставьте распаечные коробки или делайте соединения в установочных коробках.
13.11.2007 в 01:04:27
а какое-то обоснование есть?
я не придираюсь, просто хочу понять для себя ,чтоб потом мотивировать можно было :)
13.11.2007 в 01:06:40
МегаМАКС написал : а какое-то обоснование есть?
Все места соединений должны быть доступны.
13.11.2007 в 01:07:38
МегаМАКС> скрытая проводка в коттедже в гипсокартонных перегородках без распаечных коробок
возможна , если соблюдается условие : одна точка - одна кабельная линия от щита
13.11.2007 в 01:09:58
Nickel написал : возможна , если соблюдается условие : одна точка - одна кабельная линия от щита
т.е. если кабель без разрывов идет например к розетке?
13.11.2007 в 01:11:17
т.е. если кабель без разрывов идет например к розетке?
именно так
13.11.2007 в 01:11:35
avmal написал : Все места соединений должны быть доступны.
для контроля?
а замурованные (заштукатуренные) раздаточные коробки так-же не правильны?