МегаМАКС
МегаМАКС
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Рязань

Сообщений: 10

13.11.2007 в 00:29:40

подскажите, плиз. насколько это неправильно - скрытая проводка в коттедже в гипсокартонных перегородках без распаечных коробок (кабель HYM в гофре, соединение проводников клеммами Wago и Legrand)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.11.2007 в 00:48:06

МегаМАКС написал : кабель HYM в гофре, соединение проводников клеммами Wago и Legrand)

Соединение где?

0
МегаМАКС
МегаМАКС
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Рязань

Сообщений: 10

13.11.2007 в 00:53:49

под гипсокартоном, т.е. внутри перегородки

0
МегаМАКС
МегаМАКС
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Рязань

Сообщений: 10

13.11.2007 в 00:54:31

узо и автоматы стоят, т.е. защита от КЗ и возгорания вроде как имеется

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.11.2007 в 01:02:06

МегаМАКС написал : под гипсокартоном, т.е. внутри перегородки

Категорически не правильно - или ставьте распаечные коробки или делайте соединения в установочных коробках.

0
МегаМАКС
МегаМАКС
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Рязань

Сообщений: 10

13.11.2007 в 01:04:27

а какое-то обоснование есть?

я не придираюсь, просто хочу понять для себя ,чтоб потом мотивировать можно было :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.11.2007 в 01:06:40

МегаМАКС написал : а какое-то обоснование есть?

Все места соединений должны быть доступны.

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

13.11.2007 в 01:07:38

МегаМАКС> скрытая проводка в коттедже в гипсокартонных перегородках без распаечных коробок

возможна , если соблюдается условие : одна точка - одна кабельная линия от щита

0
МегаМАКС
МегаМАКС
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Рязань

Сообщений: 10

13.11.2007 в 01:09:58

Nickel написал : возможна , если соблюдается условие : одна точка - одна кабельная линия от щита

т.е. если кабель без разрывов идет например к розетке?

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

13.11.2007 в 01:11:17

т.е. если кабель без разрывов идет например к розетке?

именно так

0
МегаМАКС
МегаМАКС
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Рязань

Сообщений: 10

13.11.2007 в 01:11:35

avmal написал : Все места соединений должны быть доступны.

для контроля?

а замурованные (заштукатуренные) раздаточные коробки так-же не правильны?