Смонтировали 4 галогеновых светильника, лампы на 35Вт. В разрыв фазы до первой лампы поставлен блок защиты Feron на 150Вт. Периодически лампы включаются с миганием и горят тускло. В чем косяк?
Это Ферон такой. На гранитовских (Белоруссия) такого не замечал. У всех этих блоков есть один огромный недостаток: они просаживают напряжение на 15-20 вольт. Соответсвенно лампы горят более тускло. А если и напряжение иногда просаживается, то вообще жесть. Но это так, к слову.........
to C2h5-OH: выключатели с индикаторами.
to sergey_sav: описанная схема подключения существует в количестве 2 штук :) - 2 коридора, и там и там проявляется глюк. сразу "повезло" с двумя блоками?
опытным путём заметил что , подсветка выключателя иногда мешает для нормальной работы блока защиты: но интересно почему при подключении одной лампы проблем нет --а включенные несколько корректно работать отказываются. Блок защиты ГРАНИТ.
MDN, хватит сказки про двадцать вольт рассказывать! Вот ниже приведена цитата с сайта производителя "Гранита". Для пересчета в вольты достаточно школьных знаний. Ссылку см.выше.