Долото
Долото
Местный

Регистрация: 28.03.2007

Нефтекамск

Сообщений: 165

17.11.2007 в 22:32:27

Уважаемые мастера.Может кто посоветует инструмент для резки железобетонных стен 18см.Сразу оговариваю ,работа без охлаждения расходки

0
Service-man
Service-man
Резидент

Регистрация: 08.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 1556

18.11.2007 в 00:17:56

Уточните объём работ и ваш бюджет! И что значит ваша фраза "без охлаждения" -нет источника воды на объекте или какие-либо ограничения?

0
caver
caver
Местный

Регистрация: 27.08.2006

Москва

Сообщений: 234

18.11.2007 в 00:27:28

Если резать немного и к стене есть доступ с двух сторон, можно обычной болгаркой 230мм. Только сначала дырок насверлить и по ним резать, чтобы линии разреза сошлись с противоположных сторон. Диск, конечно, алмазный по железобетону.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

18.11.2007 в 04:00:31

caver написал : Диск, конечно, алмазный по железобетону.

Причем лучше "Турбо" или сегментный на худой конец, но не "корона" точно.

0
Долото
Долото
Местный

Регистрация: 28.03.2007

Нефтекамск

Сообщений: 165

18.11.2007 в 09:09:18

Стена между кухней и спальней.Хозяева хотят арку 3 на2.2м.Без охлаждения водой потому,что дом жилой.Есть опыт изготовления дверных проёмов в подобных стенах,но тут объём побольше и требуется поменьше шума. Сколько стоит качественный диск по железобетону на УШМ230.Бюджет 20-25т,если работа будет сделана ,то job&tool окупится

0
ac_52
ac_52
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

18.11.2007 в 09:32:42

Долото написал : Без охлаждения водой потому,что дом жилой

Случайно не 2-ой этаж 16-ти этажного панельного дома, с аркой почти вплотную к наружной стене? Так, чтобы навесная панель осталась висеть на честном слове? А вообще, тема недавно обсуждалась, вкупе с предупреждениями. К примеру:

http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7626&highlight=%F0%E5%E7%EA%E0+%E1%E5%F2%EE%ED%E0

0
Service-man
Service-man
Резидент

Регистрация: 08.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 1556

18.11.2007 в 11:54:57

Ну ежели без охлаждения и к тому-же жилой дом, то вот вариант... http://www.hilti.ru/holru/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-11220

С подключением пылесоса, ещё и пыли не будет :)

0
Долото
Долото
Местный

Регистрация: 28.03.2007

Нефтекамск

Сообщений: 165

18.11.2007 в 13:17:50

3 этаж панельной 9 -этажки.Перед резкой будет усиление проёма под плиту перекрытия швеллером и стойками.После проём усилится уголком по периметру.Для меня важно определится с инструментом,чтоб потом жаба не грызла за нерадиво использованные бабки-такие работы бывают нечасто.ХИЛТ может и хорош,только когда он себя окупит?

0
Service-man
Service-man
Резидент

Регистрация: 08.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 1556

18.11.2007 в 13:48:19

Вот ещё вариант ... http://ru.husqvarnacp.com/node1552.aspx?nid=488&pid=11762

По поводу окупаемости- вам решать ! Другое дело, что её можно будет потом использовать как обычную УШМ !

0
n-p-n
n-p-n
Резидент

Регистрация: 19.03.2007

Москва

Сообщений: 16598

18.11.2007 в 15:01:44

Еврей написал : можно будет потом использовать как обычную УШМ

И даже, как горнопроходный комбайн! Тоннели на заказ сверлить в гранитных утёсах!

Обладая впечатляющей мощностью в 2700 кВт, машина имеет достаточный запас для резки на глубину 125 мм.

Увлеклись, малость ребятки на горячем финском сайте :D

0
Service-man
Service-man
Резидент

Регистрация: 08.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 1556

18.11.2007 в 16:00:03

n-p-n написал : И даже, как горнопроходный комбайн! Тоннели на заказ сверлить в гранитных утёсах!

Вы о чём? DC-230 S -это та-же УШМ, только с кожухом для пылесоса и алмазным диском !

А по поводу Хускварны- да, согласен глубина реза мала, но я и не настаиваю на покупке!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу