ВЛ выполнена неизолированными сечение 70! на опоре есть крюк! Дом деревянный! Автомат внутри дома!
23.11.2007 в 16:05:19
ВЛ выполнена неизолированными сечение 70! на опоре есть крюк! Дом деревянный! Автомат внутри дома!
23.11.2007 в 17:03:21
Irissska
Если это новое легальное подключение в Московской области, то оно обойдётся дороже дома. Хоть в суд на них подавай, чтобы 14кВт выделили, хапуги.
К примеру, СИП-4 (бывший СИП-2А) 4*16. - на дом, на опору, и по два на каждую промежуточную опору. - четыре штуки для подключения к неизолированным проводам.
Следование моим советам вредит кошельку
23.11.2007 в 17:37:02
- ещё четыре штучки для соединения СИП отвода с кабелем ввода 4*10 медью. - по две на анкер.
Следование моим советам вредит кошельку
24.11.2007 в 10:42:58
вы попали на столб причем похоже что на 2 .
посмотрите нормы по отводу там на схеме есть растояния от магистральной линии.
смотрите шпаргалку Воздушные линии электропередачи напряжением до 1кB
и
24.11.2007 в 12:29:24
Уточнение. ПУЭ 2.4.12. ...В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.
27.11.2007 в 09:49:44
Спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.