добавление. Пообщался с энергетиками. В голове бардак полный. За 30 минут беседы выдавил из них, что при площади квартиры >90 м2 можно >50А. Нигде документально никаких ограничений вообще нет Получил устное разрешение "подключай 80А, заедешь если будешь больше 300 кВт/ч в месяц потреблять - поменяешь счетчик." Соответсвенно вопрос - сделать ввод два дифа. один 63А/300мА(63А/100мА тип S), второй 16А/40мА. Что скажет общественность ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

27.11.2007 в 09:16:02

Voennich

Если общее входное УЗО в этажном щитке не требуют, то лучше вовсе отказаться от общего УЗО - смысла в нём тогда никакого. В этажном щитке установить модульный двухполюсный автомат на 80А, в идеале до счётчика. Ввод в перспективе грозит трёхфазный - фраза о замене счётчика на это намекает.

0
Voennich
Voennich
Новичок

Регистрация: 01.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 89

27.11.2007 в 09:22:18

ВТБ!
Если общее входное УЗО в этажном щитке не требуют, то лучше вовсе отказаться от общего УЗО - смысла в нём тогда никакого Это Вы о чём? Выкинуть 63A/300mA из кватирного? На этаже и так УЗО не будет.

В этажном щитке установить модульный двухполюсный автомат на 80А, в идеале до счётчика Не подскажете марку/модель? И что думаете про два раздельно 63+16 ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

27.11.2007 в 09:25:49

Voennich

Пожалуй, с вводом 80А лучше не связываться - негуманные цены на автоматы, огромные сечения жил вводного кабеля... Лучше сразу ориентироваться на трёхфазный ввод. Или оставить четыре ввода.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

27.11.2007 в 09:34:33

Voennich написал : Не подскажете марку/модель?

Очень негуманные цены.

два раздельно 63+16 ?

Разве что так.

Выкинуть 63A/300mA из кватирного?

Да. Но тогда все группы должны быть под защитой нескольких УЗО меньшего номинала. Для начала можно одно 63А/30мА на все группы. :) Если возникнут неудобства с эксплуатацией - добавите.

  • группирую свет на 3 группы
  • группирую розетки на 4 группы

Группы оставьте - просто подключайте по несколько групп в один автомат.

  • с/узлы вместе с их светом и розетками на отдельное УЗО

И ТП сан.узлов туда же.

0
Vadim82
Vadim82
Новичок

Регистрация: 24.11.2007

Челябинск

Сообщений: 17

27.11.2007 в 09:35:09

ВТБ! написал : Лучше сразу ориентироваться на трёхфазный ввод.

тоже такого мнения, тем более двухполюсный атомат на 80А в розницу найти почти нереально.

0
Voennich
Voennich
Новичок

Регистрация: 01.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 89

27.11.2007 в 09:50:36

ВТБ!

>Выкинуть 63A/300mA из кватирного?
Да. Но тогда все группы должны быть под защитой нескольких УЗО меньшего номинала
Почему то казалось (впечатление от форума) что УЗО вида **/300мА это типа "противопожарного" ? И ТП сан.узлов туда же Можно расшифровать "ТП" ?

Vadim82
тоже такого мнения, тем более двухполюсный атомат на 80А в розницу найти почти нереальноЗначит 63+16, так и запишем :-)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

27.11.2007 в 10:25:31

Vadim82 написал : двухполюсный атомат на 80А в розницу найти почти нереально

Под заказ что хочешь привезут, но цена... А трёхполюсник и со склада могут найти - тоже не дешевле.

Voennich написал : расшифровать "ТП"

Тёплый пол.

0