26.11.2007 в 16:36:51
Voennich написал : На вводе стоит "это": ИЭК ВН 32 100А.
это выключатель нагрузки и от кз он точно не защитит ввод где-то раньше
26.11.2007 в 16:51:31
Vadik82 написал : ввод где-то раньше
Ввод как и положено - в этажном щите.
26.11.2007 в 18:01:55
avmal
Ввод как и положено - в этажном щите.
Прошу прощения, что Вы имеете ввиду?
Этот выключатель (неавтоматический, спасибо что поправили) стоит как раз в этажном щите.
После него счетчик, потом автоматы.
26.11.2007 в 22:09:01
Voennich написал : Этот выключатель (неавтоматический, спасибо что поправили) стоит как раз в этажном щите.
Тогда я прошу прощения - не дошло, что кто-то может догадаться поставить перед счетчиком, вместо ограничивающего мощность автомата, простой разъединитель. Лоханулись там ваши энергетики что-то. Выходит, что можете отбирать столько мощности со стояка, сколько ваша проводка выдержит. :confused:
26.11.2007 в 23:10:52
avmal написал : Лоханулись там ваши энергетики что-то. Выходит, что можете отбирать столько мощности со стояка, сколько ваша проводка выдержит.
Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя. Просто в той схеме, что была реализована застройщиком дополнительный автомат не нужен. вот если бы линий по 10А, 16А, 25А было бы не 3 ,а 13, тогда требовался бы ограничивающий атомат.
27.11.2007 в 00:27:50
BorisM написал : Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя.
Трогать ничего нельзя до счетчика, а там уже как фантазии хватит.
27.11.2007 в 04:39:52
BorisM
Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя.
25+16+16 уже больше 50, заметно. а там еще УЗО а 16 от которой шел еще один кабель.
Как это называть - не в моей компетенции, поеду сгеодня к электрикам, буду разбираться.
Мало мне 50А на 100м2.
to All
Я правильно понимаю, что в схеме всё нормально нарисовано?
И рекомендаций кроме 63А/300мА -> 63А/100мА tS не будет ?
Изменения в схеме, для уменьшения автоматов.
Еще мысль - сделать два кабеля ввода, один большой 3х10..3х16, второй 3х4 для выведения в отдельную группу: холодильника, резервного питания(компьютер, телефоны, сигнализация). Что бы можно было отключить всю квартиру при уезде за исключением вышеуказанных потребителей. Имеет смысл ?
27.11.2007 в 07:12:01
добавление. Пообщался с энергетиками. В голове бардак полный. За 30 минут беседы выдавил из них, что при площади квартиры >90 м2 можно >50А. Нигде документально никаких ограничений вообще нет Получил устное разрешение "подключай 80А, заедешь если будешь больше 300 кВт/ч в месяц потреблять - поменяешь счетчик." Соответсвенно вопрос - сделать ввод два дифа. один 63А/300мА(63А/100мА тип S), второй 16А/40мА. Что скажет общественность ?
27.11.2007 в 09:16:02
Voennich
Если общее входное УЗО в этажном щитке не требуют, то лучше вовсе отказаться от общего УЗО - смысла в нём тогда никакого. В этажном щитке установить модульный двухполюсный автомат на 80А, в идеале до счётчика. Ввод в перспективе грозит трёхфазный - фраза о замене счётчика на это намекает.
27.11.2007 в 09:22:18
ВТБ!
Если общее входное УЗО в этажном щитке не требуют, то лучше вовсе отказаться от общего УЗО - смысла в нём тогда никакого
Это Вы о чём? Выкинуть 63A/300mA из кватирного? На этаже и так УЗО не будет.
В этажном щитке установить модульный двухполюсный автомат на 80А, в идеале до счётчика Не подскажете марку/модель? И что думаете про два раздельно 63+16 ?
27.11.2007 в 09:25:49
Voennich
Пожалуй, с вводом 80А лучше не связываться - негуманные цены на автоматы, огромные сечения жил вводного кабеля... Лучше сразу ориентироваться на трёхфазный ввод. Или оставить четыре ввода.
27.11.2007 в 09:34:33
Voennich написал : Не подскажете марку/модель?
Очень негуманные цены.
два раздельно 63+16 ?
Разве что так.
Выкинуть 63A/300mA из кватирного?
Да. Но тогда все группы должны быть под защитой нескольких УЗО меньшего номинала. Для начала можно одно 63А/30мА на все группы. :) Если возникнут неудобства с эксплуатацией - добавите.
- группирую свет на 3 группы
- группирую розетки на 4 группы
Группы оставьте - просто подключайте по несколько групп в один автомат.
- с/узлы вместе с их светом и розетками на отдельное УЗО
И ТП сан.узлов туда же.
27.11.2007 в 09:35:09
ВТБ! написал : Лучше сразу ориентироваться на трёхфазный ввод.
тоже такого мнения, тем более двухполюсный атомат на 80А в розницу найти почти нереально.
27.11.2007 в 09:50:36
ВТБ!
>Выкинуть 63A/300mA из кватирного?
Да. Но тогда все группы должны быть под защитой нескольких УЗО меньшего номинала
Почему то казалось (впечатление от форума) что УЗО вида **/300мА это типа "противопожарного" ?
И ТП сан.узлов туда же
Можно расшифровать "ТП" ?
Vadim82
тоже такого мнения, тем более двухполюсный атомат на 80А в розницу найти почти нереальноЗначит 63+16, так и запишем :-)
27.11.2007 в 10:25:31
Vadim82 написал : двухполюсный атомат на 80А в розницу найти почти нереально
Под заказ что хочешь привезут, но цена... А трёхполюсник и со склада могут найти - тоже не дешевле.
Voennich написал : расшифровать "ТП"
Тёплый пол.