ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

26.11.2007 в 13:35:55

Voennich написал : на чугунной ванной (JacobD Repos) не наблюдаю никаких болтов

За арматуру хомутами, ножки - от стены через бортик больших токов ждать не приходится. :)

медные трубы (разводка воды - медь) зацеплю - нормально

Угу, чай не пластик. ПС - аналогично, или сразу стояки или коллекторы подцепить.

А если от него все провода вне мокрого помещения ?

Всё равно загнать провод от оплётки к шине ДСУП.

в малый с/узел надо? на кухню?

Не требуется, если там нет ванны или душа. Но вреда тоже не будет, особенно если на кухне мощные потребители останутся под защитой входного УЗО 63А/300мА без дополнительной диф.защиты малого номинала. ТП на кухне - тоже дополнительная гипотетитческая угроза.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

26.11.2007 в 13:37:56

Voennich

Как вариант, отдельный щиток для освещения - домашним будет проще.

0
Voennich
Voennich
Новичок

Регистрация: 01.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 89

26.11.2007 в 13:52:26

ВТБ!
Я бы сделал ДСУП во всех сан.узлах и на кухне. В с/у (там душ будет) - принято. А на кухне его как разводить ? (К сожалению штробы уже замуровал)

Автомат 50А, кабель 3*10. Выше - переход на трёхфазку Какая жалость :/ Вводное УЗО оставлять 63А/300мА ?

Объединить по две группы на автомат, где возможно. Но щиток попросторнее Щиток Legrand Plexo 3*18 постов.

5) Это небытовая проблема - тысячи кв.м освещать. Не понял.

Как вариант, отдельный щиток для освещения - домашним будет проще. Щиток уже приехал :-)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

26.11.2007 в 15:34:45

Voennich написал : Вводное УЗО оставлять 63А/300мА ?

Я бы предпочёл 63А/100мА типа S - но возможны проблемы с доступностью.

Не понял.

Десяток лампочек значимой утечки не даст, сотня - может.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2007 в 16:36:51

Voennich написал : На вводе стоит "это": ИЭК ВН 32 100А.

это выключатель нагрузки и от кз он точно не защитит ввод где-то раньше

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2007 в 16:51:31

Vadik82 написал : ввод где-то раньше

Ввод как и положено - в этажном щите.

0
Voennich
Voennich
Новичок

Регистрация: 01.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 89

26.11.2007 в 18:01:55

avmal
Ввод как и положено - в этажном щите. Прошу прощения, что Вы имеете ввиду? Этот выключатель (неавтоматический, спасибо что поправили) стоит как раз в этажном щите. После него счетчик, потом автоматы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2007 в 22:09:01

Voennich написал : Этот выключатель (неавтоматический, спасибо что поправили) стоит как раз в этажном щите.

Тогда я прошу прощения - не дошло, что кто-то может догадаться поставить перед счетчиком, вместо ограничивающего мощность автомата, простой разъединитель. Лоханулись там ваши энергетики что-то. Выходит, что можете отбирать столько мощности со стояка, сколько ваша проводка выдержит. :confused:

0
BorisM
BorisM
Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

26.11.2007 в 23:10:52

avmal написал : Лоханулись там ваши энергетики что-то. Выходит, что можете отбирать столько мощности со стояка, сколько ваша проводка выдержит.

Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя. Просто в той схеме, что была реализована застройщиком дополнительный автомат не нужен. вот если бы линий по 10А, 16А, 25А было бы не 3 ,а 13, тогда требовался бы ограничивающий атомат.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.11.2007 в 00:27:50

BorisM написал : Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя.

Трогать ничего нельзя до счетчика, а там уже как фантазии хватит.

0
Voennich
Voennich
Новичок

Регистрация: 01.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 89

27.11.2007 в 04:39:52

BorisM
Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя. 25+16+16 уже больше 50, заметно. а там еще УЗО а 16 от которой шел еще один кабель.
Как это называть - не в моей компетенции, поеду сгеодня к электрикам, буду разбираться. Мало мне 50А на 100м2.

to All Я правильно понимаю, что в схеме всё нормально нарисовано?
И рекомендаций кроме 63А/300мА -> 63А/100мА tS не будет ?
Изменения в схеме, для уменьшения автоматов.

  • группирую свет на 3 группы
  • группирую розетки на 4 группы
  • с/узлы вместе с их светом и розетками на отдельное УЗО

Еще мысль - сделать два кабеля ввода, один большой 3х10..3х16, второй 3х4 для выведения в отдельную группу: холодильника, резервного питания(компьютер, телефоны, сигнализация). Что бы можно было отключить всю квартиру при уезде за исключением вышеуказанных потребителей. Имеет смысл ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу