Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2007 в 16:36:51

Voennich написал : На вводе стоит "это": ИЭК ВН 32 100А.

это выключатель нагрузки и от кз он точно не защитит ввод где-то раньше

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2007 в 16:51:31

Vadik82 написал : ввод где-то раньше

Ввод как и положено - в этажном щите.

0
Аватар пользователя
Voennich

Местный

Регистрация: 01.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 89

26.11.2007 в 18:01:55

avmal
Ввод как и положено - в этажном щите. Прошу прощения, что Вы имеете ввиду? Этот выключатель (неавтоматический, спасибо что поправили) стоит как раз в этажном щите. После него счетчик, потом автоматы.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2007 в 22:09:01

Voennich написал : Этот выключатель (неавтоматический, спасибо что поправили) стоит как раз в этажном щите.

Тогда я прошу прощения - не дошло, что кто-то может догадаться поставить перед счетчиком, вместо ограничивающего мощность автомата, простой разъединитель. Лоханулись там ваши энергетики что-то. Выходит, что можете отбирать столько мощности со стояка, сколько ваша проводка выдержит. :confused:

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

26.11.2007 в 23:10:52

avmal написал : Лоханулись там ваши энергетики что-то. Выходит, что можете отбирать столько мощности со стояка, сколько ваша проводка выдержит.

Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя. Просто в той схеме, что была реализована застройщиком дополнительный автомат не нужен. вот если бы линий по 10А, 16А, 25А было бы не 3 ,а 13, тогда требовался бы ограничивающий атомат.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.11.2007 в 00:27:50

BorisM написал : Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя.

Трогать ничего нельзя до счетчика, а там уже как фантазии хватит.

0
Аватар пользователя
Voennich

Местный

Регистрация: 01.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 89

27.11.2007 в 04:39:52

BorisM
Ничего не лоханулись, мощность ограничивается тремя автоматами - 25,16,16., и менять их без согласования нельзя. 25+16+16 уже больше 50, заметно. а там еще УЗО а 16 от которой шел еще один кабель.
Как это называть - не в моей компетенции, поеду сгеодня к электрикам, буду разбираться. Мало мне 50А на 100м2.

to All Я правильно понимаю, что в схеме всё нормально нарисовано?
И рекомендаций кроме 63А/300мА -> 63А/100мА tS не будет ?
Изменения в схеме, для уменьшения автоматов.

  • группирую свет на 3 группы
  • группирую розетки на 4 группы
  • с/узлы вместе с их светом и розетками на отдельное УЗО

Еще мысль - сделать два кабеля ввода, один большой 3х10..3х16, второй 3х4 для выведения в отдельную группу: холодильника, резервного питания(компьютер, телефоны, сигнализация). Что бы можно было отключить всю квартиру при уезде за исключением вышеуказанных потребителей. Имеет смысл ?

0
Аватар пользователя
Voennich

Местный

Регистрация: 01.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 89

27.11.2007 в 07:12:01

добавление. Пообщался с энергетиками. В голове бардак полный. За 30 минут беседы выдавил из них, что при площади квартиры >90 м2 можно >50А. Нигде документально никаких ограничений вообще нет Получил устное разрешение "подключай 80А, заедешь если будешь больше 300 кВт/ч в месяц потреблять - поменяешь счетчик." Соответсвенно вопрос - сделать ввод два дифа. один 63А/300мА(63А/100мА тип S), второй 16А/40мА. Что скажет общественность ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

27.11.2007 в 09:16:02

Voennich

Если общее входное УЗО в этажном щитке не требуют, то лучше вовсе отказаться от общего УЗО - смысла в нём тогда никакого. В этажном щитке установить модульный двухполюсный автомат на 80А, в идеале до счётчика. Ввод в перспективе грозит трёхфазный - фраза о замене счётчика на это намекает.

0
Аватар пользователя
Voennich

Местный

Регистрация: 01.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 89

27.11.2007 в 09:22:18

ВТБ!
Если общее входное УЗО в этажном щитке не требуют, то лучше вовсе отказаться от общего УЗО - смысла в нём тогда никакого Это Вы о чём? Выкинуть 63A/300mA из кватирного? На этаже и так УЗО не будет.

В этажном щитке установить модульный двухполюсный автомат на 80А, в идеале до счётчика Не подскажете марку/модель? И что думаете про два раздельно 63+16 ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

27.11.2007 в 09:25:49

Voennich

Пожалуй, с вводом 80А лучше не связываться - негуманные цены на автоматы, огромные сечения жил вводного кабеля... Лучше сразу ориентироваться на трёхфазный ввод. Или оставить четыре ввода.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

27.11.2007 в 09:34:33

Voennich написал : Не подскажете марку/модель?

Очень негуманные цены.

два раздельно 63+16 ?

Разве что так.

Выкинуть 63A/300mA из кватирного?

Да. Но тогда все группы должны быть под защитой нескольких УЗО меньшего номинала. Для начала можно одно 63А/30мА на все группы. :) Если возникнут неудобства с эксплуатацией - добавите.

  • группирую свет на 3 группы
  • группирую розетки на 4 группы

Группы оставьте - просто подключайте по несколько групп в один автомат.

  • с/узлы вместе с их светом и розетками на отдельное УЗО

И ТП сан.узлов туда же.

0
Аватар пользователя
Vadim82

Местный

Регистрация: 24.11.2007

Челябинск

Сообщений: 17

27.11.2007 в 09:35:09

ВТБ! написал : Лучше сразу ориентироваться на трёхфазный ввод.

тоже такого мнения, тем более двухполюсный атомат на 80А в розницу найти почти нереально.

0
Аватар пользователя
Voennich

Местный

Регистрация: 01.11.2006

Новосибирск

Сообщений: 89

27.11.2007 в 09:50:36

ВТБ!

>Выкинуть 63A/300mA из кватирного?
Да. Но тогда все группы должны быть под защитой нескольких УЗО меньшего номинала
Почему то казалось (впечатление от форума) что УЗО вида **/300мА это типа "противопожарного" ? И ТП сан.узлов туда же Можно расшифровать "ТП" ?

Vadim82
тоже такого мнения, тем более двухполюсный атомат на 80А в розницу найти почти нереальноЗначит 63+16, так и запишем :-)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

27.11.2007 в 10:25:31

Vadim82 написал : двухполюсный атомат на 80А в розницу найти почти нереально

Под заказ что хочешь привезут, но цена... А трёхполюсник и со склада могут найти - тоже не дешевле.

Voennich написал : расшифровать "ТП"

Тёплый пол.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу