29.11.2007 в 17:25:23
Здравствуйте уважаемые форумчане. Теперь у меня почти в собственности есть 1/2 часть шлакоблочного дома + гараж. Будем менять проводку. Поскольку денег не много по возможности хотелосьбы сделать максимум самому с тестем. Теплых полов электрических не будет, в духовке теоретически может быть гриль, стиральная машинка, холодильник, в общем стандартный набор. Хотелось бы предусмотреть возможность работы в гараже со станком, рубанком, может сварочником и др. Проводка будет скрытая. Про щиток разговор отдельный, пока разводка. Думается мне, что от щитка должны идти 3 провода: 1 - по левой стене, 2 -по правой стене, 3- пустить в гараж. Вопросы пока:
Заранее спасибо.
30.11.2007 в 01:27:54
alex23945 написал : Думается мне, что от щитка должны идти 3 провода: 1 - по левой стене, 2 -по правой стене, 3- пустить в гараж
...пускайте 4 линии (ВВГ 3х2,5) кухня, санузел,жилые комнаты,гараж
alex23945 написал : Нужна ли гофра в стены?
...нет
alex23945 написал : Толщина проводов основных (вдоль стен) и разводящих (к разеткам/выключателям)?
питающие линии ВВГ 3х2,5, а спуски и отводы на выключатели, розетки ВВГ 3х1,5 , светильники 2х1,5
alex23945 написал : Чем плохо что щиток будет в жилой комнате?
...ничем
alex23945 написал : Стоит ли предусматривать заземление щитка
и заземлять щиток, и установить шинку и прочее
30.11.2007 в 01:35:04
Палецкий написал : питающие линии ВВГ 3х2,5, а спуски и отводы на выключатели, розетки ВВГ 3х1,5
Зачем тащить 2,5, если отводы будут 1,5? Лучше сразу тащить 1,5.
Палецкий написал : светильники 2х1,5
3х1,5
30.11.2007 в 01:50:00
avmal написал : Зачем тащить 2,5, если отводы будут 1,5? Лучше сразу тащить 1,5.
...из всего уважения, но Вы наверное устали :)
30.11.2007 в 02:36:31
Палецкий написал : ...из всего уважения, но Вы наверное устали
Хотели пожалеть? Спасибо. Но вроде не устал сегодня. А по поводу сечения, так вы наверно хотели предложить и отводы на розетки и выключатели делать 2,5. Просто опИска вышла. Бывает.
30.11.2007 в 10:18:19
alex23945 написал : от щитка должны идти 3 провода: 1 - по левой стене, 2 -по правой стене
Расположение точек - в студию! Без этого ничего сказать нельзя.
30.11.2007 в 10:35:47
Палецкий написал : Вы наверное устали
Вы, наверное, планируете для защиты этих линий С25? :D
30.11.2007 в 11:20:37
Как-то мне кажется, что на весь свет надо отдельную линию. Чтоб случайная неприятность не усугублялась потемками.
30.11.2007 в 12:21:43
Luddit написал : Как-то мне кажется, что на весь свет надо отдельную линию.
Правильно кажется.
30.11.2007 в 12:30:51
На кухню и 4 квадрата можно бросить, запас не задавит, а там и щиток не грех вмуровать.
30.11.2007 в 12:44:12
serezhiki написал : На кухню и 4 квадрата можно бросить, запас не задавит, а там и щиток не грех вмуровать.
Для начала надо составить план размещения электропотребителей, а от него уже плясать в сторону трассировки и сечений.
30.11.2007 в 12:55:48
Sonic написал : Расположение точек - в студию!
Если конечно, Вы сами уже определились...
30.11.2007 в 14:42:21
Пока разговор про комнату №1 и комнату №2, как и где что будет угадать трудно, но что планируется подрисовал. Вот и думалось проложить кабельканал хоть по одной стороне, чтоб потом тип-чо пропихнуть есче проводок. Котел будет с электрикой. Разетки тож не угадаешь где нужны, посоветуйте мож. Ком. № 5 кухня - с соответствующим обородуванием, № 4 ванна.
Есче не начинали, пока приготовления. Чем стягивать провода между собой при укладке их в стену?
Вопрос лучше ли "буржуйская" медь и почему плоский ВВГ дешевле:
1)Кабель медный силовой ВВГ 3х2,5 мм кв.
Код товара: 31008
Код каталога: ВВГ 3х2,5 - 0,66
Розничная цена: 33.8 руб.
2)Кабель медный силовой ВВГ 3х2,5 мм кв.
Код товара: 20750
Код каталога: ВВГп 3х2,5 - 0,66
Розничная цена: 29.4 руб.
3)Кабель медный силовой NYM 3х2.5 мм кв. Nexans (Германия)
Код товара: 19270
Код каталога: NYM-J 3x2.5
Розничная цена: 39.2 руб.
30.11.2007 в 15:06:49
А назначение комнат? Если 1-спальня, то ночью будете слышать счетчик (если не электронный). Если плясать от печки, определитесь с расположением группы учета. Имею смутное подозрение, что комната 3 - лучшее место для этого, и разбежаться лучами проще и проверяльщиков по всему дому водить не надо. Гараж потребует также трепетного отношения к сечению провода, поскольку заметил желание делать самим, то значит руки на месте и в гараже может обосноваться, как минимум, сварочник.
30.11.2007 в 15:24:50
alex23945 написал : почему плоский ВВГ дешевле:
Вы забыли в своем сравнении упомянуть производителей. Разница в цене большая порой. А кроме буржуйских NYM существуют еще и отечественные - Севкабель, Электрокабель ...
serezhiki написал : Если плясать от печки, определитесь с расположением группы учета.
Самое лучшее место для учета сразу на вводе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу