alex23945
alex23945
Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

05.12.2007 в 22:27:35

Здравствуйте. Есть 1/2 часть дома, ТТ. При планировании проводки была идея посадить холодильник и сигнализацию на одну линию дабы оствить их рабочими при отьезде или возмжных неприятностях. Планируется также использовать газовый котел для обогрева дома с электронным управлением, просится посадить его на эту же ветку. В доме где сейчас живу ситуация похожа, но при включении холдильника срабатывает стабилизатор напряжения через который включен котел. Вопрос - может всеж не сажать котел и холдильник вместе? P.S. в доме со стабилизатором проводка аллюмин., куча потребителей на одном проводе, может поэтому включение холодильника провоцирем стабилизатор.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

05.12.2007 в 23:07:18

У холодильника большой пусковой ток, поэтому егоо всегда нужно сажать отдельно от других потребителей.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

05.12.2007 в 23:10:22

alex23945 написал : куча потребителей на одном проводе, может поэтому включение холодильника провоцирем стабилизатор.

Ничего удивительного, так и должно быть - одна линия-куча потребителей-падение напряжения-срабатывание стабилизатора

alex23945 написал : может всеж не сажать котел и холдильник вместе?

сажайте, все будет ОК

0