megamozg написал :
Не факт, скорее всего повреждена изоляция прововода, попробуйте вспомнить какой участок стены последним штукатурили, и когда сработало узо, так хоть будете знать где искать неисправность.
Участок помню, он один - около выключателей света в ванную и туалет
evgenygrig написал :
Какие провода (марка)?
Как их соединяли, где (в чем) их соединяли и чем конкретно изолировали?
ПУНП кажется, сечение 1мм.. провода шли на вентилятор, поскольку переход был с алюминия на медь - соединяли через "орех", т.к. в этом месте большая скрутка алюминиевых проводов (ванная, туалет, кухня), правда корпус с ореха пришлось выкинуть и замотать хорошенько изолентой, т.к. не влезало иначе..
avmal написал :
Меня это тоже смущает, поскольку "земля" должна быть в этой цепи обязательно.
Откуда ж ей взяться в цепи верхнего света в старом доме? Только нижнюю проводку переделывали на медь, с верхней возиться не вижу смысла..
avmal написал :
А зачем их изолировали? Они должны быть уже изолированы при продаже.
Ответил выше, было соединение с алюминия на медь.
avmal написал :
Нормально уже не будет, поскольку изоляция уже повреждена и уменьшение влажности ничего не исправит.
Есть надежда, т.к. мимо УЗО всё работает. Мне непонятно, через что утекает на землю, через гипсолит что ли..
stas® написал :
проводку хоть как-то проверяли? Или это было первое подключение цепи через УЗО?
Проверяли, конечно. УЗО вырубилось ровно в момент наложения ротбанда.