jazzy
jazzy
Новичок

Регистрация: 31.07.2006

Москва

Сообщений: 20

16.12.2007 в 11:07:25

Здравствуйте!

Делали ремонт в ванной, в последний день строители ставили установочные коробки и розетку/выключатели. Провода заизолировали хорошо (стоял смотрел, проверял), коробки ставили на ротбанд. После этого выбило УЗО. Строители сказали, что когда высохнет, всё будет нормально. Прошло ~1.5 суток, УЗО всё равно срабатывает. Это нормально? Сколько может сохнуть ротбанд? Поверх него ещё флизелиновые обои. Смущает то, что земли в данной цепи нет, т.к. это верхний свет. Утекает на землю фаза, т.к. при одключении автомата данной цепи УЗО не срабатывает и нижний свет работает нормально. Проводит ли ток гипсолит? Трубы металлопластовые, да и далеко они от выключателей..

0
megamozg
megamozg
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Москва

Сообщений: 399

16.12.2007 в 11:15:44

Провода заизолировали хорошо [/QUOTE]
Не факт, скорее всего повреждена изоляция прововода, попробуйте вспомнить какой участок стены последним штукатурили, и когда сработало узо, так хоть будете знать где искать неисправность.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

16.12.2007 в 11:23:53

Какие провода (марка)? Как их соединяли, где (в чем) их соединяли и чем конкретно изолировали?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2007 в 13:01:52

jazzy написал : Смущает то, что земли в данной цепи нет, т.к. это верхний свет.

Меня это тоже смущает, поскольку "земля" должна быть в этой цепи обязательно.

jazzy написал : Провода заизолировали хорошо

А зачем их изолировали? Они должны быть уже изолированы при продаже.

jazzy написал : Строители сказали, что когда высохнет, всё будет нормально.

Нормально уже не будет, поскольку изоляция уже повреждена и уменьшение влажности ничего не исправит.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

16.12.2007 в 13:43:57

:help Житейский случай. Налицо небольшое повреждение изоляции и срабатывает защитное реле. А кто-нибудь имеет опыт нахождения таких повреждений в процессе монтажа? Например, мегометр среагирует на повреждение, которое дает утечку 30-100мА? Понятно, понятно, что давно имеются приборы показывающие утечки даже в 1 мА, но дорогие это игрушки. Может 1000в мегер в данном случае тоже спасает?

0
stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

16.12.2007 в 13:50:39

До того как

jazzy написал : ставили установочные коробки и розетку/выключатели

проводку хоть как-то проверяли? Или это было первое подключение цепи через УЗО?

0
jazzy
jazzy
Новичок

Регистрация: 31.07.2006

Москва

Сообщений: 20

16.12.2007 в 14:05:07

megamozg написал : Не факт, скорее всего повреждена изоляция прововода, попробуйте вспомнить какой участок стены последним штукатурили, и когда сработало узо, так хоть будете знать где искать неисправность.

Участок помню, он один - около выключателей света в ванную и туалет

evgenygrig написал : Какие провода (марка)? Как их соединяли, где (в чем) их соединяли и чем конкретно изолировали?

ПУНП кажется, сечение 1мм.. провода шли на вентилятор, поскольку переход был с алюминия на медь - соединяли через "орех", т.к. в этом месте большая скрутка алюминиевых проводов (ванная, туалет, кухня), правда корпус с ореха пришлось выкинуть и замотать хорошенько изолентой, т.к. не влезало иначе..

avmal написал : Меня это тоже смущает, поскольку "земля" должна быть в этой цепи обязательно.

Откуда ж ей взяться в цепи верхнего света в старом доме? Только нижнюю проводку переделывали на медь, с верхней возиться не вижу смысла..

avmal написал : А зачем их изолировали? Они должны быть уже изолированы при продаже.

Ответил выше, было соединение с алюминия на медь.

avmal написал : Нормально уже не будет, поскольку изоляция уже повреждена и уменьшение влажности ничего не исправит.

Есть надежда, т.к. мимо УЗО всё работает. Мне непонятно, через что утекает на землю, через гипсолит что ли..

stas® написал : проводку хоть как-то проверяли? Или это было первое подключение цепи через УЗО?

Проверяли, конечно. УЗО вырубилось ровно в момент наложения ротбанда.

0
stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

16.12.2007 в 14:19:32

орех - в распаечной коробке или под штукатуркой?

0
jazzy
jazzy
Новичок

Регистрация: 31.07.2006

Москва

Сообщений: 20

16.12.2007 в 14:40:23

stas® написал : орех - в распаечной коробке или под штукатуркой?

под штукатуркой, но тщательно замотан изолентой (проверял, когда делали)

0
stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

16.12.2007 в 15:09:44

Грех делать неревизуемые винтовые соединения.

Слой штукатурки какой? если больше 2-3 см, то он в глубине будет неделю еще сохнуть. Изолента во влажной среде не особо помогает, так что остается только ждать. Пока не высохнет - будет утечка. Но в дальнейшем, учитывая, что у вас это в санузле, риск периодического возобновления утечки немаленький.

0
jazzy
jazzy
Новичок

Регистрация: 31.07.2006

Москва

Сообщений: 20

16.12.2007 в 15:59:33

stas® написал : Слой штукатурки какой? если больше 2-3 см, то он в глубине будет неделю еще сохнуть.

Да, где-то 2-3 см как раз..

stas® написал : Изолента во влажной среде не особо помогает, так что остается только ждать.

Понятно.. Спасибо, ну будем ждать, значит.

stas® написал : Пока не высохнет - будет утечка.

Мне не даёт покоя вопрос, куда оно утекает. Понимаю, что пока штукатурка сухая, будет утекать, но где там земля?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.