19.12.2007 в 00:37:49

Kamikaze написал : Принципиальная "однополярность" УЗО типа АС, насколько я понимаю, обусловлена тем, что во включенном положении механизм удерживается постоянным магнитом, и расцепление может произойти только при таком направлении тока в катушке [реле], при котором направление ее магнитного поля противоположно направлению магнитного поля магнита. Так? Или в современных УЗО уже иной принцип удержания во включ. положении?

Вот по ссылке на первой странице...

принцип верен - магнит, обмотка, пружинка. Только через трансформатор, образованный первичными витками и обмоткой на реле, может проходить именно переменный ток или импульсный переходной процесс ( как в случае с батарейкой )

Kamikaze написал : Где бы подроней почитать про физику процесса, по-русски? (форму тока, потребляемого выпрямителем с емкостью, я знаю. Интересует влияние формы петли и Bs (кстати, что это?) на чувствительность УЗО к таким утечкам. И однополярным утечкам.)

Увы, по-русски видел только почти на бытовом уровне, как для домохозяек и домохозяев, чтобы моск не перегружался Все что видел для разработчтков - немецкий, англ. язык. Bs - индукция насыщения.

Если кратко, то в УЗО типа АС сердечник сделан из ферромагнитного материала с высокой μ ( кривая намагниченности r-типа ) для увеличения чувствительности. Но высокая μ - это одновременно быстрый заход в насыщение уже при малых токах.
В УЗО типа А применяется другой тип материала сердечника - с почти линейной до насыщения кривой намагниченности. Это позволяет более устойчиво работать на пульсирующих токах и при наличии подмагничивания.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2007 в 08:48:49

2iale Спасибо. Помимо отличий в материале, повышающих устойчивость работы, должно быть еще какое-то принципиальное, качественное отличие, обеспечивающее срабатывание при пульсирующей утечке любой полярности, в отличие от УЗО АС, способных срабатывать только при одной полярности тока утечки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.12.2007 в 13:19:59

2Kamikaze А вот с этого места на информацию наложено "вето", ибо как это реализует тот же ABB или Siemens защищено патентами и составляет "know-how" производителя.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2007 в 12:38:10

2iale :( Ведь это самое интересное... Как Вы думаете, может ли "биполярность" УЗО-А достигаться включением диодного моста между диф. тр-ром и исполнительным реле? Хотя при этом добавляется падение напряжения на диодах - но диф. тр-р в УЗО это тр-р тока и ток вторички не зависит от сопротивления вторичной цепи. А реле срабатывает на ток.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

20.12.2007 в 13:17:00

2Kamikaze Любой диодный мост, даже на диодах Шоттки, потребует некоторого порогового напряжения. Чтобы скомпенсировать это напряжение, надо мотать доп. витки на вторичной обмотке. Чем больше витков во вторичке, тем меньше ток, I2~I1/N. А первичного тока итак немного мА, т.е. ставя мост, теряем чувствительность.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2007 в 13:42:35

Ток вторички трансформатора тока практически не зависит от нагрузки, только от тока первички и коэфф-та трансформации: I2~I1*k, k=n1/n2. При размыкании вторички (введение порогового напряжения - напряжения пробоя изоляции провода или воздушного промежутка между выводами) - происходит пробой. Перед отключением вторичного амперметра от тр-ра тока, вторичка тр-ра должна быть замкнута накоротко, иначе - пробьет. Трансформатор тока (со стороны вторички) - почти идеальный источник тока (а не напряжения).

Введение диодного моста только соответственно увеличит падение напряжения на первичке (U1~U2*k, ), но ток через реле не изменится. А поскольку у тр-ра в УЗО k

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

21.12.2007 в 00:17:58

Kamikaze написал : Трансформатор тока (со стороны вторички) - почти идеальный источник тока (а не напряжения).

Понятен ваш ход рассуждений, основанный на знании работы обычных ТТ типа 100/5А и т.п. Но посмотрите на этот вопрос с энергетической точки зрения. В первичке ТТ УЗО дифф. ток утечки 20 мА. Даже если во вторичке всего 100 витков, то ток в ней упадет до 0,2 мА. Сердечник ТТ для повышения чувствительности сделан из материала с высокой магн. проницаемостью, значит уже при отн. небольшом токе сердечник войдет в насыщение и крутые вольты во вторичке уже не "выжать". Сколько долей мВ упадет на 1 витке провода ( первичная обмотка ), пропущенного через кольцо при токе 10-20 мА ? И, скажем, при коэфф. трансформации 1:1000 во вторичке ток будет 0,01-0,02 мА, а напряжение от силы пару Вольт, если не меньше ( надо считать !!!, хотите попробовать?). Кроме того, при увеличении числа витков во вторичке автоматически начнет сказываться падение напряжения на обмоточном проводе.
А тут еще диоды моста...-:(