Прокладывают кабель Num 2,5 многожильный или одножильный, электрики говорят нужно многожильный т.к. розетки Legran на болтах. Можно ли проложить кабель под стяжку в районе плинтуса и со стеной рядом с ванной.
19.12.2007 в 23:06:48
Прокладывают кабель Num 2,5 многожильный или одножильный, электрики говорят нужно многожильный т.к. розетки Legran на болтах. Можно ли проложить кабель под стяжку в районе плинтуса и со стеной рядом с ванной.
19.12.2007 в 23:24:29
NYM 3х2,5 - многожильный, однопроволочный кабель.
19.12.2007 в 23:33:06
regina написал : Прокладывают кабель Num 2,5 многожильный или одножильный, электрики говорят нужно многожильный
Если вы или ваши электрики не путают понятия многожильный и многопроволочный, то NYM кабель многожильный с однопроволочной жилой. Самое оно для монтажа. Если ваши электрики предложат вам использовать для монтажа кабель или провод с многопроволочной жилой типа ПВС, то гоните их в шею.
regina написал : Можно ли проложить кабель под стяжку в районе плинтуса и со стеной рядом с ванной.
Проложить можно, если вы будете уверены, что при креплении плинтусов в кабель не загонят саморез - это у отделочников любимое развлечение.