Сообщений: 183

20.12.2007 в 02:22:13

Есть вопрос к спецам! Нужно рассчитать электрику в 1-о комннатной хате. Что получилось у мну - в прикрепленном файле.
Что интересует, можно ли скручивать провода разного сечения. например 4мм скрутить с 2*2,5мм, или от щитка нужно сразу тянуть 2,5 мм и их в распред коробке уже разводить? Правильна ли мощность автоматов и УЗО у меня указана? от щитка до квартирного щитка планируется тянуть 3*6мм или 3*10 мм медь. По щитку (между УЗО и автоматами и т.д.) - 4мм Как на счёт УЗО на 40А и 2*25А + 16А автоматов после него? Ведь суммарная мощьность автоматов больше мощности УЗО и выбивать может именно его.. Есть вот такая табличка "Допустимые длительные токи для проводов и шнуров в резиновой и ПВХ изоляции с алюминиевыми и медными жилами", расположена вот тут http://www.ixbt.com/power/ground2.shtml. Она верна на данный момент? По ней, как понимаю, провод 3*2,5мм имеет максимально допустимую нагрузку 21А при скрытой проводке.. Это правильно? Если есть какой-то другой перечень соответствия допустимых токов сечению провода, скажите плз!

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2007 в 03:36:13

HellraiseR написал : можно ли скручивать провода разного сечения. например 4мм скрутить с 2*2,5мм,

Скручивать вообще ничего нельза - надо пользоваться сжимами и клеммниками.

HellraiseR написал : или от щитка нужно сразу тянуть 2,5 мм и их в распред коробке уже разводить?

А зачем нужны распредкоробки? По схеме:

  • на все розетки автоматы 16А;
  • на освещение автомат 10А и провод 3х1,5;
  • с мощностью теплого пола вы погорячились, а СМ крепко обидели.
0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.12.2007 в 05:01:24

HellraiseR написал : По ней, как понимаю, провод 3*2,5мм имеет максимально допустимую нагрузку 21А при скрытой проводке.. Это правильно?

Нет, поскольку в соответствии с ПУЭ 1.3.10 ..." При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются." То есть кабель 3х2.5 с проводниками L, N, PE считается ДВУХжильным из-за того, что в рабочем режиме ток в PE проводнике практически нулевой. Правда, в данном случае это мало что меняет: защищать 3х2.5 меди всё равно нужно не более, чем 20А, а желательно 16А автоматом.

0
Аватар пользователя
HellraiseR

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 183

20.12.2007 в 12:32:59

Arr написал : защищать 3х2.5 меди всё равно нужно не более, чем 20А, а желательно 16А автоматом.

Как теперь понимаю, что на розетки всё равно нужно ставить автоматы на 16А, т.к. сами розетки рассчитаны именно на 16А и автомат на 20 их уже не защищает... (((

avmal написал : на освещение автомат 10А и провод 3х1,5

позвольте... к чему я буду в светильниках подключать РЕ ?!

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.12.2007 в 13:12:39

HellraiseR написал : к чему я буду в светильниках подключать РЕ

К металлическому корпусу. Подавляющее большинство светильников имеют для этого специальную клемму, даже значок земли возле нее нарисован.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

20.12.2007 в 13:15:01

HellraiseR, про допустимые токи читайте оригинал - ПУЭ: www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html пункт 1.3.10 с таблицами

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.12.2007 в 13:15:23

HellraiseR написал : Ведь суммарная мощьность автоматов больше мощности УЗО и выбивать может именно его..

УЗО по превышению рабочего тока не выбивает, оно коньки отбрасывает и все. Выбивает дифавтомат. А по поводу 40А - а у вас вводной автомат в этажном щите на сколько?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

20.12.2007 в 13:16:45

HellraiseR написал : к чему я буду в светильниках подключать РЕ ?!

К зажиму PE. :) В сухих помещениях можно установить потолочные светильники без такого зажима - но это не освобождает Вас от обязанности иметь проводник PE во всех линиях.

Если планируете использовать двухклавишные выключатели и люстры с двумя группами ламп, тогда 4*1.5. :)

0
Аватар пользователя
HellraiseR

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 183

23.12.2007 в 21:45:49

Sonic написал : а у вас вводной автомат в этажном щите на сколько?

Там сейчас после счётчика стоят 3 древних автомата по 16А кажется...

Sonic написал : УЗО по превышению рабочего тока не выбивает, оно коньки отбрасывает и все. Выбивает дифавтомат.

Всё понял... Сначала ставится автомат, потом УЗО (равной ему или меньшей мощности), затем автоматы на каждую из линий.. Что бы сделать проще, ставим диф. и после него автоматы на каждую линию розеток.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

23.12.2007 в 21:50:52

"потом УЗО (равной ему или меньшей" - неправильно, надо на ступень более высокий (или равный )номинальный ток

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.12.2007 в 22:19:02

HellraiseR написал : Что бы сделать проще, ставим диф. и после него автоматы на каждую линию розеток.

Если хотите использовать дифы, то по дифу на каждую группу розеток, а если хотите сделать проще, то УЗО, а после него автомат на каждую группу розеток.

0
Аватар пользователя
HellraiseR

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 183

24.12.2007 в 16:08:07

avmal написал : а если хотите сделать проще, то УЗО, а после него автомат на каждую группу розеток.

Хм... УЗО на 25А -> 2 автомата на 16А параллельно (на каждую линию розеток) - по такой схеме УЗО не защищается автоматами, т.к. они могут пропустить до 32А (теоретически, а практически и больше). В итоге УЗО сдохнет...

Наверное все-таки: автомат на 25А -> УЗО на 25-40А -> автоматы по 16А параллельно.
Или... диф. на 40А -> автоматы по 16А параллельно.

VladM написал : надо на ступень более высокий (или равный )номинальный ток

Да-да, ошибся в понятиях ;)

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.12.2007 в 17:16:47

HellraiseR, у вас 3 автомата по 16А? По ГОСТу на щитки в этом случае коэффициент одновременности 0,8. Т.е. на вводе вместо них вы можете претендовать на один автомат номиналом (16+16+16)*0,8=38,4А=40Ампер. Соответственно достаточно после вводного автомата поставить одно УЗО 40А/30мА. Оно будет соответствовать по номиналу вводному автомату и им же будет защищено. А после УЗО можно ставить "мелких" автоматов сколько вашей душе угодно. Ну а на практике вы скорее всего поставите два или более УЗО по 40А/30мА, распределив между ними нагрузки. Т.е. с УЗО все будет в порядке.

0