20.12.2007 в 02:22:13
Есть вопрос к спецам!
Нужно рассчитать электрику в 1-о комннатной хате. Что получилось у мну - в прикрепленном файле.
Что интересует, можно ли скручивать провода разного сечения. например 4мм скрутить с 2*2,5мм, или от щитка нужно сразу тянуть 2,5 мм и их в распред коробке уже разводить?
Правильна ли мощность автоматов и УЗО у меня указана? от щитка до квартирного щитка планируется тянуть 3*6мм или 3*10 мм медь. По щитку (между УЗО и автоматами и т.д.) - 4мм
Как на счёт УЗО на 40А и 2*25А + 16А автоматов после него? Ведь суммарная мощьность автоматов больше мощности УЗО и выбивать может именно его..
Есть вот такая табличка "Допустимые длительные токи для проводов и шнуров в резиновой и ПВХ изоляции с алюминиевыми и медными жилами", расположена вот тут
20.12.2007 в 03:36:13
HellraiseR написал : можно ли скручивать провода разного сечения. например 4мм скрутить с 2*2,5мм,
Скручивать вообще ничего нельза - надо пользоваться сжимами и клеммниками.
HellraiseR написал : или от щитка нужно сразу тянуть 2,5 мм и их в распред коробке уже разводить?
А зачем нужны распредкоробки? По схеме:
20.12.2007 в 05:01:24
HellraiseR написал : По ней, как понимаю, провод 3*2,5мм имеет максимально допустимую нагрузку 21А при скрытой проводке.. Это правильно?
Нет, поскольку в соответствии с ПУЭ 1.3.10 ..." При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются." То есть кабель 3х2.5 с проводниками L, N, PE считается ДВУХжильным из-за того, что в рабочем режиме ток в PE проводнике практически нулевой. Правда, в данном случае это мало что меняет: защищать 3х2.5 меди всё равно нужно не более, чем 20А, а желательно 16А автоматом.
20.12.2007 в 12:32:59
Arr написал : защищать 3х2.5 меди всё равно нужно не более, чем 20А, а желательно 16А автоматом.
Как теперь понимаю, что на розетки всё равно нужно ставить автоматы на 16А, т.к. сами розетки рассчитаны именно на 16А и автомат на 20 их уже не защищает... (((
avmal написал : на освещение автомат 10А и провод 3х1,5
позвольте... к чему я буду в светильниках подключать РЕ ?!
20.12.2007 в 13:12:39
HellraiseR написал : к чему я буду в светильниках подключать РЕ
К металлическому корпусу. Подавляющее большинство светильников имеют для этого специальную клемму, даже значок земли возле нее нарисован.
20.12.2007 в 13:15:01
HellraiseR, про допустимые токи читайте оригинал - ПУЭ: www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html пункт 1.3.10 с таблицами
20.12.2007 в 13:15:23
HellraiseR написал : Ведь суммарная мощьность автоматов больше мощности УЗО и выбивать может именно его..
УЗО по превышению рабочего тока не выбивает, оно коньки отбрасывает и все. Выбивает дифавтомат. А по поводу 40А - а у вас вводной автомат в этажном щите на сколько?
20.12.2007 в 13:16:45
HellraiseR написал : к чему я буду в светильниках подключать РЕ ?!
К зажиму PE. :) В сухих помещениях можно установить потолочные светильники без такого зажима - но это не освобождает Вас от обязанности иметь проводник PE во всех линиях.
Если планируете использовать двухклавишные выключатели и люстры с двумя группами ламп, тогда 4*1.5. :)
23.12.2007 в 21:45:49
Sonic написал : а у вас вводной автомат в этажном щите на сколько?
Там сейчас после счётчика стоят 3 древних автомата по 16А кажется...
Sonic написал : УЗО по превышению рабочего тока не выбивает, оно коньки отбрасывает и все. Выбивает дифавтомат.
Всё понял... Сначала ставится автомат, потом УЗО (равной ему или меньшей мощности), затем автоматы на каждую из линий.. Что бы сделать проще, ставим диф. и после него автоматы на каждую линию розеток.
23.12.2007 в 21:50:52
"потом УЗО (равной ему или меньшей" - неправильно, надо на ступень более высокий (или равный )номинальный ток
23.12.2007 в 22:19:02
HellraiseR написал : Что бы сделать проще, ставим диф. и после него автоматы на каждую линию розеток.
Если хотите использовать дифы, то по дифу на каждую группу розеток, а если хотите сделать проще, то УЗО, а после него автомат на каждую группу розеток.
24.12.2007 в 16:08:07
avmal написал : а если хотите сделать проще, то УЗО, а после него автомат на каждую группу розеток.
Хм... УЗО на 25А -> 2 автомата на 16А параллельно (на каждую линию розеток) - по такой схеме УЗО не защищается автоматами, т.к. они могут пропустить до 32А (теоретически, а практически и больше). В итоге УЗО сдохнет...
Наверное все-таки: автомат на 25А -> УЗО на 25-40А -> автоматы по 16А параллельно.
Или... диф. на 40А -> автоматы по 16А параллельно.
VladM написал : надо на ступень более высокий (или равный )номинальный ток
Да-да, ошибся в понятиях ;)
24.12.2007 в 17:16:47
HellraiseR, у вас 3 автомата по 16А? По ГОСТу на щитки в этом случае коэффициент одновременности 0,8. Т.е. на вводе вместо них вы можете претендовать на один автомат номиналом (16+16+16)*0,8=38,4А=40Ампер. Соответственно достаточно после вводного автомата поставить одно УЗО 40А/30мА. Оно будет соответствовать по номиналу вводному автомату и им же будет защищено. А после УЗО можно ставить "мелких" автоматов сколько вашей душе угодно. Ну а на практике вы скорее всего поставите два или более УЗО по 40А/30мА, распределив между ними нагрузки. Т.е. с УЗО все будет в порядке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.