Регистрация: 19.06.2006

Чернигов

Сообщений: 184

21.12.2007 в 11:40:14

Здравствуйте,

Нарисовал. Осудите пожалуйста.

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2007 в 13:11:32

Rublev написал : Осудите пожалуйста.

Это мое единственное развлечение в жизни. Это пожалуйста. Для плиты кабель нужен 3х6, а автомат, соответственно, 32А можно поставить. И УЗО разумеется на 40А. Столько автоматов на розетки гостиной - извращение. Розетки кухни из-под УЗО 10А вытащите и найдите для них соответствующую защиту у других УЗО 30мА. Но самый верх извращения - отдельный автомат для звонка. :a
А для внутрищитового монтажа вполне достаточно провода одного сечения - 4 квадрата.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.12.2007 в 13:30:51

2Rublev Пошто светильник в с/у без защитного зануления оставили?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Rublev
Rublev
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Чернигов

Сообщений: 184

21.12.2007 в 13:34:27

avmal написал : Это мое единственное развлечение в жизни. Это пожалуйста. Для плиты кабель нужен 3х6, а автомат, соответственно, 32А можно поставить. И УЗО разумеется на 40А.

Розетки кухни из-под УЗО 10А вытащите и найдите для них соответствующую защиту у других УЗО 30мА.

Я понял, сделаю. Только у меня не плита, духовка. В ТХ электролюкса смотрел 3,5 Квт.

avmal написал : Но самый верх извращения - отдельный автомат для звонка.

Сам как говорится ржу не могу, но поставил для удобства. Если для звонка отдельно выключателя нет, то пусть в щитке будет как автомат. Потом определимся.

avmal написал : Столько автоматов на розетки гостиной - извращение.

Здесь 18 розеток. Шесть розеток сразу уйдет под рабочий стол - будет нормально если повесить на два автомата по 6 и 12 розеток?

avmal написал : А для внутрищитового монтажа вполне достаточно провода одного сечения - 4 квадрата.

Спасибо! Мучился этим вопросом.

0
Rublev
Rublev
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Чернигов

Сообщений: 184

21.12.2007 в 13:40:25

Kamikaze написал : 2Rublev Пошто светильник в с/у без защитного зануления оставили?

Спасибо, не знал. Пока лопатишь форум, фильтруешь, на многое не обращаешь внимание.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2007 в 13:48:55

Rublev написал : Только у меня не плита, духовка. В ТХ электролюкса смотрел 3,5 Квт.

Тогда не мудрите - провод 3х2,5, автомат 16А и обычная бытовая розетка.

Rublev написал : Здесь 18 розеток. Шесть розеток сразу уйдет под рабочий стол - будет нормально если повесить на два автомата по 6 и 12 розеток?

Вполне, если в каждую розетку по обогревателю не будете втыкать, но по большому счету, коли расходы ваши, то и решать вам. По крайней мере вреда от лишнего автомата не будет.

Rublev написал : Если для звонка отдельно выключателя нет, то пусть в щитке будет как автомат.

Логично.

0
Rublev
Rublev
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Чернигов

Сообщений: 184

21.12.2007 в 13:54:35

Спасибо!

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

21.12.2007 в 14:38:11

avmal написал : Но самый верх извращения - отдельный автомат для звонка.

  • Я тоже недавно так "извратился" - клиенты были очень довольны (соседи надоели своими звонками- все мастеров у них переманивали, а "жданные" гости домофоном пользуются )
0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.12.2007 в 15:29:54

На самом деле все линии освещения следует выполнять трехпроводными. :o

0