Собран щиток - схема в аттаче. При подключении проводника от ГЗШ к корпусу щитка УЗО 3ф выбивает. На щитке пока заземления нет. Ткните носом где неправильно.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2007 в 20:41:00

2 УЗО 0,03 запитаны от УЗО 0,1, и ноль на их входы нужно брать с выхода УЗО 0,1.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
vamh

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 111

25.12.2007 в 20:43:05

2Kamikaze Ёлы-палы, ведь и правда! Замылился к вечеру глаз... Но эти УЗО по 0.03 сейчас не используются и отключены, как они могут влиять на отключение 0.1 при подключении к ГЗШ корпуса щита?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.12.2007 в 20:48:22

Можно несколько уточнений? По-моему РЕН проводник подключается до счётчика. Кабель во второй щиток не защищён автоматом по току. Какой смысл в установке УЗО 3ф 40/0,1, когда две фазы у Вас под двумя другими УЗО?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
vamh

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 111

25.12.2007 в 20:57:39

2sergey_sav Иного подключения наш энергосбыт не приемлет. Хотя я пробовал и по-правильному. Результат тот же. Схема была начерчена с ошибкой - N УЗО 0.03 запитаны от N 0.1. И сейчас я сомневаюсь, что УЗО 0.1 на 40А кажется всё-таки 63, так что кабель под вводным автоматом 50A. Планировалось во второй щиток 3 фазы.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2007 в 21:04:28

Может N1 уже сидит на корпусе.

А еще, если РЕ с ГЗШ в одном щитке - роль ГЗШ выполняет шина РЕ.


Почему-то приятно видеть цветовую маркировку фаз.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.12.2007 в 21:08:34

Всё же создаётся впечатление, что планировали сделать одну схему, а потом на ходу меняли частями... Про УЗО 3ф вопрос остался. Зачем оно? По двум фазам после него сразу стоят однофазники...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
vamh

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 111

25.12.2007 в 21:16:03

Подозрение у меня, что на щитке есть что-то постороннее. Прибыв на место наблюдал следующую картину: УЗО 0.1 выбивало и посему до моего приезда откинули всё кроме вводного автомата. На одну фазу автомата перецепили L из кабеля, на вторую L от старой проводки. Получилось, что N у этих двух ветвей не было. Но свет горел и приборы работали. ГЗШ нагрелась. Стало быть N получали с ГЗШ каким-то образом через незаземлённый щиток. PEN из вводного кабеля был поключён правильно - на ГЗШ. Те на схеме не так.

0
Вложение
Аватар пользователя
vamh

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 111

25.12.2007 в 21:19:21

sergey_sav написал : планировали сделать одну схему,

Так и есть - 3 фазы должно было идти во второй щиток.

sergey_sav написал : Зачем оно?

Теперь вроде как и незачем, но всёже хоть 0.1 УЗО на второй щиток, тк в нём только автоматы.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

26.12.2007 в 20:55:18

vamh написал : Иного подключения наш энергосбыт не приемлет.

Ткните этих балбесов носом в ПУЭ 1.7.135 ... "PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."

Обрыв PEN приводит к опаснейшим авариям - перенапряжению до 380В на фазе и выносу до 220В на корпуса оборудования. Именно поэтому на PEN проводник накладываются жесткие требования по сечению (не менее 16мм2 Al), неразрывности и конструктиву шины раздела.

0
Аватар пользователя
vamh

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 111

06.01.2008 в 21:53:11

Таки и не знаю в чём была проблема, прикрутил проводник от ГЗШ к щику, включил УЗО и всё - неделю уже спокойствие. Не выбивает и корпоратив прошёл в этом здании и дополнительный монтаж. Чудны дела твои, Господи.