Сергей.
Сергей.
Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 268

02.01.2008 в 22:00:00

Электрика в деревенском домике. Что теперь с этим делать?

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.01.2008 в 22:52:10

ну а чего вполне красиво )) чего делать - в щиток спрятать и все))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.01.2008 в 08:11:25

ломастер написал : в щиток спрятать и все

Не-е-е-е-е. Я бы так не поступил. Там две фазы подходят - надо бы с ними разобраться. А потом клеммники заменить на наши ВАГО 222 серии. :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.01.2008 в 09:02:02

Ввод в дом трехфазный, 3 фазы приходят на трехполюсный АВ (АЕ 20-й серии?) сверху? Но используется одна фаза (средняя с 3-хполюсника)? Ноль идет через однополюсный АВ слева? Два ДЭКа - 1 по фазе, другой по нулю?

Если мои гипотезы верны - то программа минимум: 1) заменить два АВ (1+3) на один четырехполюсный, или пустить фазу и ноль через два полюса трехполюсника - чтобы гарантировать, что не будет отключен ноль, а фаза останется; 2) заменить 2 однополюсных ДЭКа двухполюсным АВ приличной фирмы. Это нужно сделать обязательно, ибо коммутация нуля без одновременного отключения всех фаз запрещена.

Впоследствии я бы поставил вместо клеммных колодок ряд автоматов - по АВ на каждую линию или группу нагрузок - для удобства пользования и обслуживания. Хотя если мощных потребителей не предвидится и все потребности укладываются в 16А, то особой необходимости переделывать нет.

Ну а УЗО в любом случае стоит поставить, либо после двухполюсника, который будет вместо ДЭКов, либо одно общее перед групповыми автоматами, если будете их ставить, либо несколько на несколько групп линий.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

03.01.2008 в 13:53:35

В общем надо подумать и ВСЁ переделать.

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

03.01.2008 в 13:56:41

2Сергей.
Бывает и хуже. Подобрать щиток подходящего размера и сделать все заново, с заменой всех устройств.

0
Сергей.
Сергей.
Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 268

03.01.2008 в 17:12:54

Тов. Kamikaze все точно распознал.
Спасибо за советы. На данный момент понятно что надо заменять. Проблема в трехфазовом вводе... Без отключения все перемонтировать проблем... отключать надо идти на трансформатор а там я вообще ничего непонимаю вернее непомню... да и всю деревню без электричества оставлю пока туда сюда. Еще опасаюсь за то что счетчик стоит однофазный... как бы потом шуму избежать.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.01.2008 в 18:44:12

В принципе, на вводе достаточно убрать АВ с нуля, это можно сделать без отключения деревни (соблюдая соответствующую осторожность и аккуратность, учитывая, что рядом на верхних клеммах трехполюсника присутствует фаза (с нижних ее следует отключить трехполюсником)), ну а после счетчика я бы предпочел все-же поставить двухполюсник, тут уже после отключения вводного трехполюсника проблем нет. А после двухполюсника - УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу