05.01.2008 в 23:33:17
Имеем в новострое следующую картину: 16й этаж 16ти этажного дома, ось бокового ответвления канализационного тройника (фото 2), находится на уровне стяжки. Тощина существующей стяжки около 100 мм. В районе стояка канализации в плите перекрытия есть ниша (фото1), глубиной около 150-200мм + толщина стяжки.
Следовательно - есть мысль опустить тройник ниже на миллиметров 100-150 (практически на дно ниши) с целью спрятать трубы под стяжку (уже присмотрел унитаз с вертикальным выпуском).
Вот тепер на распутье, как опустить тройник ниже на эти 150мм, думаю отпилить уходящую вниз трубу и одень на неё этот-же тройник, но "вверх-ногами". Понимаю что поуму нужно спуститься к соседу и отрезать у него 150 мм трубы, но сосед "деревянный" - переживает что соеденение будет "слишком близко к его потолку" (хотя это будет "правильное соеденение").
Думаю следующую последовательность: спилить, снять фаску, протереть тряпочками всё густо намазать силиконом/герметиком/солидолом (?) соединить всю нишу уложить армирующей сеткой, замазать мастикой в несколько слоёв собрать остальную разводку дрожащими руками залить подлицо керамзитобетоном
Отговорите, пока не наделал глупостей, или кто делал подобные афёры, чем грозит лет через 10?
06.01.2008 в 10:26:38
Договоритесь с соседом, поменяйте трубы от его пола, сделав соединение там, где нравится ему. Хоть на уровне его лица, чтобы всегда видел, и чтобы к потолку не было близко. НО!!! Лучше сделайте по-правильному, раструбами вверх. (недавно мне пришлось перебирать предложенный Вами вариант) Может, конечно, оно и будет работать и 50 лет, но Вы ведь хотите всё это залить стяжкой... Подумайте о фронте работ в случае, если начнёт сочиться... Объясните соседу, что правильнее будет сделать всё это у него за Ваш счёт, чем потом ругаться из-за ремонта.
06.01.2008 в 11:32:41
Написал длинное сообщение,но оно куда-то делось. Алекс пишет правильно. Найдите у соседа раструб 100-ки,куда вставлена ваша ,,торчащая 100-ка,,,порежьте трубу на сколько надо и вставьте назад-тройник опустится без лишних стыков-сосед будет счастлив... и вы тоже..
06.01.2008 в 21:38:12
KOFF написал : Найдите у соседа раструб 100-ки,куда вставлена ваша ,,торчащая 100-ка,,,порежьте трубу на сколько надо и вставьте назад-тройник опустится без лишних стыков-сосед будет счастлив...
"Близко к его потолку" - это имеется ввиду стык не у него под потолком, а а меня в полу...
Вот именнно так я и предлагал сделать, но человек нивкакую не хочет чтоб его отрезок трубы стал короче на 100мм., вот поэтому и хочу сделать "неправильное" соединение...
В конце концов, можно участок вокруг трубы не заливать, а задуть монтажной пеной, это угол помещения, нагрузок на пол в углу не будет...
06.01.2008 в 21:49:59
Reflex написал : Вот именнно так я и предлагал сделать, но человек нивкакую не хочет чтоб его отрезок трубы стал короче на 100мм., вот поэтому и хочу сделать "неправильное" соединение...
разъясните ему, чем это грозит. скажите, что надо для его же безопасности. Или возьмите с него расписку, что в случае аварии от этого узла он не будет иметь материальных претензий.
06.01.2008 в 22:09:35
Не понял. 16 этаж, 16 этажного дома. Переход 100/50. Наверх похоже вентиляция пошла. Ставьте 100 отвод 90 градусов с отводом 50. Такие в продаже есть и все.
06.01.2008 в 23:02:06
Рома написал : 16 этаж, 16 этажного дома. Переход 100/50. Наверх похоже вентиляция пошла. Ставьте 100 отвод 90 градусов с отводом 50.
:a :eek: :mad: Где Вас этому учили ???:net: :nо:
06.01.2008 в 23:11:50
wasermen написал : Где Вас этому учили ???
Что изменится в моем предложении от действующего тройника?
Тот отвод, о котором я говорю, в нем просто нет отдельного перехода (муфты) 100 на 50. Одна деталь вместо 2.
07.01.2008 в 10:42:56
Рома написал : Наверх похоже вентиляция пошла. Ставьте 100 отвод 90 градусов с отводом 50. Такие в продаже есть и все.
Верно, вверх ушла вентиляция (100 заменил на 50), а вот отвод 50 нельзя, унитаз имеет 100. А сосед ещё и ремонт закончил месяц назад... всё попрятал, покрасил...
07.01.2008 в 11:05:03
Reflex написал : Верно, вверх ушла вентиляция (100 заменил на 50), а вот отвод 50 нельзя, унитаз имеет 100.
50 отвод это для вентиляции. Есть такие отводы одноплоскостные 100х50х90Гр делает их ВР-Полимер г. Ставрополь. Суть моего поста в том, что сторону отвода 100, которая пойдет в раструб можно укоротить за счет чего несколько сантиметров выйграть.
А так ... через ремонтную муфту. Режете трубу одеваете муфту в нее пошла остальная арматура. Но ... я не люблю муфты одетые (все равно со временем резинка засохнет) в стяжку прятать.
Лучший вариант что Вам подсказали. Искать раструб ближе к соседу.
07.01.2008 в 17:13:32
Рома написал : 50 отвод это для вентиляции.
Бедные соседи по стояку, и чО эт у них иногда срывает водяные затворы в унитазах ?, не знаете ?