рабочий ток не имеет значения в данном случае. важен ток отсечки. по мне так хоть 32 а автомат - 63а УЗО- 2*16а автомат смысл тот же

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2008 в 08:26:28

asvar написал : Что подразумевается под "защита от перегрузки"

Перегрузка - превышение номинального тока в 1,2...3...5 раз, при котором срабатывает тепловой расцепитель автомата (с обратнозависимой выдержкой - чем больше ток, тем быстрее греется биметалл, тем меньше выдержка). КЗ - многократное превышение номинального тока, при котором срабатывает электромагнитный расцепитель (мгновенная отсечка).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2008 в 08:55:42

2asvar Идея максимального дробления сети (по комнатам, потребителям, группам розеток) это, конечно, хорошо с точки зрения удобства обслуживания в дальнейшем. Но с другой стороны, квартира ведь не цех с непрерывным производством, раз в пятилетку, чтобы, например, заменить выключатель, можно и отключить верхний свет в половине квартире, а то и во всей. Поэтому я бы, пожалуй, погруппировал линии освещения, например, зал+спальня, кухня+коридор+детская. Экономия и кабеля, и сил, и шробить стены на 3/4 толщины :) не придется. СМ и посудомойка рядом? Тоже бы сгруппировал. Или если СМ в ванной - пусть втыкается в "розетку в ванной", обойдется без персональной линии. И т.п. По розеткам в комнатах - это уже надо смотреть по ожидаемым потребителям, греетесь ли зимой электрокаминами и т.д. В общем, как по мне, подумать бы еще над схемой с точки зрения разумной достаточности. Да, на все розетки, пожалуй, лучше тянуть 3*2,5. Это сегодня там холодильник, а через год захотите сделать перестановку на кухне, и туда уже надо будет микроволновку включать. Или посудомойку какую-нибудь модную с сушкой выдумают. Или еще чего... Еще не очень смотрится, что на УЗО 25А/10мА 38А автоматов "висит". Для полной красоты можно АВ 20-25А перед УЗО добавить. Или УЗО на диф. сменить.

А так, если не экономия значения не играет, то схема мне нравится

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

asvar
asvar
Новичок

Регистрация: 08.01.2008

Кривой Рог

Сообщений: 17

09.01.2008 в 09:02:13

Kamikaze написал : В общем, как по мне, подумайть бы еще над схемой с точки зрения разумной достаточности. Да, на все розетки, пожалуй, лучше тянуть 3*2,5. Это сегодня там холодильник, а через год захотите сделать перестановку на кухне, и туда уже надо будет микроволновку включать. Или посудомойку какую-нибудь модную с сушкой выдумают. Или еще чего... Еще не очень смотрится, что на УЗО 25А/10мА 38А автоматов "висит". Для полной красоты можно АВ 20-25А перед УЗО добавить. Или УЗО на диф. сменить.

Дельные слова. Спасибо огромное.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2008 в 09:11:41

А чего главный АВ в своем щитке убрали? Я бы оставил его для легкого отключения всей квартиры при длительном отъезде, или быстрого отключения в случае электро-ЧП. И для отключения своего щитка для замены групповых АВ или УЗО.
Дублирование, опять-таки, для повышения надежности и безопасности.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

asvar
asvar
Новичок

Регистрация: 08.01.2008

Кривой Рог

Сообщений: 17

09.01.2008 в 09:35:29

И тут согласен! Вот что получилось

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2008 в 10:22:17

И еще, раз АВ 40А дублируются, целесообразно поставить в этажный щиток D40. Будет какой-то шанс селективности при КЗ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

09.01.2008 в 11:02:21

Kamikaze написал : целесообразно поставить в этажный щиток D40

А если ТКЗ меньше 800А? Если не нижний этаж в новом доме, то запросто может быть меньше.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2008 в 11:20:03

ВТБ! написал : А если ТКЗ меньше 800А?

То работать будет С40.
Все равно, D40+С40 имхо лучше, чем один С40. Совсем откажет С40, D40 сработает хотя бы по теплушке.

Или Вы о защите вводного кабеля? Так ему вроде при длине до 3м защита формально и необязательна.

Если ТКЗ0,275Ом и просадка напряжения под 40А (только одной квартиры) составит >11В... На стояке ТКЗ поболее должен быть, пожалуй.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

asvar
asvar
Новичок

Регистрация: 08.01.2008

Кривой Рог

Сообщений: 17

07.02.2008 в 23:13:37

Кто может сказать где купить в Украине УЗО типа S , 2 полюса, 40-63А , 300 мА ???. Киев-Кривой Рог. Буду признателен. Не могу найти.