09.01.2008 в 01:47:29

Идея старая, влючать-выключать свет с двух мест, например: длинный корридор. Включил по этой схеме. Но, при выключени, не всегда, а только в момент максимального напряженя, появляется дуга и замыкает накоротко сеть. Вылетает пробка и горит выключатель. Неужели надо ставить тиристоры. Может я, что не так делаю, но другая схема в голову не приходит.

0
Вложение
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

09.01.2008 в 02:33:46

Вообще-то, тема избитая. Наверное, поиском можно найти. Вот одна из схем, похожа на Вашу, но без недостатков, возможного К.З.:

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.01.2008 в 09:27:41

для этих целей существуют специально обученные) проходные выключатели сх. 6

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

09.01.2008 в 10:41:40

Тоже ломал голову пока Вашу схему не переделал на коммутацию фазы, сжег (вчера сменил симистор в димере, работает как новый), выбивал автомат(неоднократно). Недостаток только-проводов больше, но никаких заморочек с надежностью работы.

0
Аватар пользователя
ГОГА

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Рига

Сообщений: 14

09.01.2008 в 18:02:40

2 igor1 Спасибо! Всё гениальное - просто.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

10.01.2008 в 03:51:19

Пожалуйста