УЗО с наименьшим током конечно хорошо но лучше ставить тогда американским способом на каждую розетку свое.

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

20.01.2008 в 22:53:25

QUOTE=Самодел]Зачем такие ставить если их сумарная нагрузка больше допустимой вводным автоматом.[/QUOTE] По-видимому, Вы никогда не слышали про коэффициент использования. Г-н sergey_sav прав в п.1)через УЗО проходят фаза и ноль; по п.2), без сомнения, необходимо УЗО 30ма, но, можно и 16А, хотя, 25А – лучше. Но, я бы, перенес вводной АВ (автомат), поставив его после счетчика, а перед счетчиком поставил бы рубильник. Почему? Потому, что два АВ 16А всегда будут срабатывать вместе, даже, если Вы возьмете АВ с разными характеристиками. А АВ, стоящий перед счетчиком, будет опломбирован вместе со счетчиком. А как его взвести? И, вообще, если вводной – 16А, то смысла в групповых нет. Оставьте вводной 16А и УЗО 16 или 25А/30мА. А УЗО на 10мА будет давать ложные срабатывания (по ГОСТу, оно может срабатывать от 6мА).

0
Самодел
Самодел
Новичок

Регистрация: 20.01.2008

Кисловодск

Сообщений: 20

20.01.2008 в 23:02:48

Согласен.

0
LOT
LOT
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Москва

Сообщений: 213

20.01.2008 в 23:03:13

2igor1
Вводной автомат 16а нельзя перенести он опломбирован. Также как и счетчик.Кроме того он находиться высоко,и было принято решение поставить на свет и розетки раздельные автоматы после счетчика+можно без проблем ковыряться с розетками выключив нужный автомат при включенном свете в доме(розводка проводов свет\розетки раздельная). 2Самодел
2sergey_sav
Спасибо Буду ставить значитцо 25А 30мА

0
LOT
LOT
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Москва

Сообщений: 213

31.08.2008 в 14:06:59

Подскажите что не так я делаю? Мне нужно добавить ещё два автомата в обход узо рис. №1,но узо постоянно выбивает при двух новых автоматах рис.№2 :confused:

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2008 в 14:24:41

LOT написал : Подскажите что не так я делаю?

Забыли нолик для бани с сараем тоже со входа УЗО взять. :)

0
LOT
LOT
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Москва

Сообщений: 213

31.08.2008 в 14:33:47

2avmal
Дело в том что все нули лежат на шине вместе с основным который идёт с выхода узо.И если я беру ноль и фазу со входа узо то тоже вышибает.Никак не пойму в чём прикол. Без узо всё работает

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2008 в 15:27:51

LOT написал : Никак не пойму в чём прикол.

Весь прикол в том, что после УЗО свои нули, а перед УЗО свои.

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.09.2008 в 06:02:37

igor1 написал : А АВ, стоящий перед счетчиком, будет опломбирован вместе со счетчиком. А как его взвести?

Открутите всё с выхода УЗО, на ноль поставьте ИЗОЛИРОВАННУЮ шинку, фазу подключите через АВ. и не смейте ноль с ест. заземлителями соединять!