20.01.2008 в 22:14:27
УЗО с наименьшим током конечно хорошо но лучше ставить тогда американским способом на каждую розетку свое.
20.01.2008 в 22:53:25
QUOTE=Самодел]Зачем такие ставить если их сумарная нагрузка больше допустимой вводным автоматом.[/QUOTE] По-видимому, Вы никогда не слышали про коэффициент использования. Г-н sergey_sav прав в п.1)через УЗО проходят фаза и ноль; по п.2), без сомнения, необходимо УЗО 30ма, но, можно и 16А, хотя, 25А – лучше. Но, я бы, перенес вводной АВ (автомат), поставив его после счетчика, а перед счетчиком поставил бы рубильник. Почему? Потому, что два АВ 16А всегда будут срабатывать вместе, даже, если Вы возьмете АВ с разными характеристиками. А АВ, стоящий перед счетчиком, будет опломбирован вместе со счетчиком. А как его взвести? И, вообще, если вводной – 16А, то смысла в групповых нет. Оставьте вводной 16А и УЗО 16 или 25А/30мА. А УЗО на 10мА будет давать ложные срабатывания (по ГОСТу, оно может срабатывать от 6мА).
20.01.2008 в 23:02:48
Согласен.
20.01.2008 в 23:03:13
2igor1
Вводной автомат 16а нельзя перенести он опломбирован. Также как и счетчик.Кроме того он находиться высоко,и было принято решение поставить на свет и розетки раздельные автоматы после счетчика+можно без проблем ковыряться с розетками выключив нужный автомат при включенном свете в доме(розводка проводов свет\розетки раздельная).
2Самодел
2sergey_sav
Спасибо
Буду ставить значитцо 25А 30мА
31.08.2008 в 14:06:59
Подскажите что не так я делаю? Мне нужно добавить ещё два автомата в обход узо рис. №1,но узо постоянно выбивает при двух новых автоматах рис.№2 :confused:
31.08.2008 в 14:24:41
LOT написал : Подскажите что не так я делаю?
Забыли нолик для бани с сараем тоже со входа УЗО взять. :)
31.08.2008 в 14:33:47
2avmal
Дело в том что все нули лежат на шине вместе с основным который идёт с выхода узо.И если я беру ноль и фазу со входа узо то тоже вышибает.Никак не пойму в чём прикол. Без узо всё работает
31.08.2008 в 15:27:51
LOT написал : Никак не пойму в чём прикол.
Весь прикол в том, что после УЗО свои нули, а перед УЗО свои.
01.09.2008 в 06:02:37
igor1 написал : А АВ, стоящий перед счетчиком, будет опломбирован вместе со счетчиком. А как его взвести?
Открутите всё с выхода УЗО, на ноль поставьте ИЗОЛИРОВАННУЮ шинку, фазу подключите через АВ. и не смейте ноль с ест. заземлителями соединять!