Вот, нарисовал щиток квартирный. Покритикуйте, пожалуйста.

Вопросы по ходу:

  1. В ЩЭ нет PE и разделить PEN невозможно (фото в аттаче). Но в надежде на замену стояков хочу сразу заменить ввод на нормальный и пока проводник PE заизолировать. Нужно ли в таком варианте объединять все PE проводники в квартирном щитке?

  2. Водопровод - стояки металлопластик, разводка пластиковая. Надо ли в этом случае делать СУП? Подключать ли СУП к шине PE в щитке? А если сантехразводка будет не пластиковая, а медная?

0
Вложение
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

21.01.2008 в 17:27:33

Mefody написал : Нужно ли в таком варианте объединять все PE проводники в квартирном щитке?

Есть два варианта:

  1. PE в розетках подключить, в ЩК заизолировать (чтобы корпуса приборов не оказались соединенными между собой).
  2. PE в ЩК соединить, в розетках заизолировать. ИМХО вариант 1 более удобен ибо в случае конверсии в полноценную 3-проводку не надо раскручивать все розетки чтобы подключить PE.
0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

21.01.2008 в 17:33:44

Sonic написал : ИМХО вариант 1 более удобен ибо в случае конверсии в полноценную 3-проводку не надо раскручивать все розетки чтобы подключить PE.

Согласен. Пока можно на PE-шину подключить только ЗАС и корпус щита, чтобы железяки в самом щите уравнять. А остальные концы PE заизолирую кембриками. А с СУП чего делать?

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

21.01.2008 в 18:38:56

Кто еще по схеме что-то может сказать? Номиналы? Сечения? Схема подключения ЗАС?

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

21.01.2008 в 22:01:21

Sonic написал : PE в розетках подключить, в ЩК заизолировать (чтобы корпуса приборов не оказались соединенными между собой)

как раз и будут соединены - у меня РЕ отсоединён, а от посудомоечной током било. Только потом понял, что не в ней дело, а в стиральной машине насос сломался

В электричестве важна надёжность, а не минимизация усилий :)

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

21.01.2008 в 22:15:52

Leonid53 написал : как раз и будут соединены -

Это если розетки шлейфом подключены. В шлейфованных розетках действительно корпуса окажутся соединены.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

23.01.2008 в 11:25:12

Почему молчите? Все в порядке со щитом что ли? И скажите, пожалуйста, про СУП что-нибудь. Пока в квартире защитного нуля нет, но я надеюсь на скорую модернизацию проводки, поэтому хочу заранее при ремонте все провода проложить. На форуме раньше обсуждалась только СУП со стандартными стальными трубопроводами. А что делать, если пластик?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.01.2008 в 15:15:44

Mefody написал : Все в порядке со щитом что ли?

В ЩЭ АВ25А, в ЩК тоже 25А - смысл во втором автомате того же номинала? Или характеристики разные? Зачем УЗО 40/0,03 при АВ25А? Много нагрузили на УЗО 25/0,01. Может выбивать. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

23.01.2008 в 18:32:39

sergey_sav написал : В ЩЭ АВ25А, в ЩК тоже 25А - смысл во втором автомате того же номинала? Или характеристики разные?

Просто, чтобы можно было обесточить квартиру (счетчик и ЗАС), не выходя на лестницу. Судьба этажного щитка вообще пока неясна - каким он будет, поэтому на всякий случай предусмотрел дополнительный вводной АВ в квартире. Цена лишнего автомата - ерунда.

sergey_sav написал : Зачем УЗО 40/0,03 при АВ25А?

По рекомендации многих на форуме взял на ступень больше.

sergey_sav написал : Много нагрузили на УЗО 25/0,01. Может выбивать.

Там только влажные помещения - свет в кухне, ванной и туалете, а также розетки: одна бытовая в ванной и кухонные (для холодильника, СВЧ, чайника + мелочи). Я уже сам начал сомневаться, правильно ли так. Может, розетки и свет кухни перенести под УЗО 0,03, а под УЗО 0,01 повесить свет и розетку в ванной и стиралку, которая тоже в ванной будет стоять?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.01.2008 в 18:41:44

Может и пригодится..., Ваше право. УЗО 40/0,03 - принято. Я бы под УЗО 25/0,01 оставил бы только СМ и розетку в ванной.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

23.01.2008 в 19:08:12

sergey_sav написал : Я бы под УЗО 25/0,01 оставил бы только СМ и розетку в ванной.

То есть весь свет в квартире я переношу под УЗО 40, а вместо УЗО 25 и автомата СМ можно поставить один дифавтомат 16/0,01 и запитать от него СМ и розетку шлейфом. Так?