25.01.2008 в 13:12:20
Уважаемые форумчане,
подскажите, пожалуйста, как быть.
Под стяжкой идет трех-жильный ПУНП для розеток. В одном месте кабель проложили очень близко к верхнему слою стяжки. И как раз в этом месте проложили его без гофры. Наверное, неправильно рассчитали длину, и он был проложен в натяжку. Это место залили стяжкой с горочкой. Другие мастера доделывали стяжку, делали финишную отделку. Когда начали шлифовать горочку, пробили кабель ПУНП. По моему, этот кабель идет к варочной панели.
Что теперь можно сделать? Подскажите, пожалуйста.
25.01.2008 в 13:51:06
Это место залили стяжкой с горочкой. Другие мастера доделывали стяжку, делали финишную отделку. Когда начали шлифовать горочку, пробили кабель ПУНП. По моему, этот кабель идет к варочной панели.
Особенно про "горочку" впечатляет:a Однозначно, заставить "мастеров" все переделать за свой счет.:mad: налицо и вина лица, осуществляюшего техконтроль. Отсуствует.:confused:
25.01.2008 в 14:08:12
vm2007 написал : пробили кабель ПУНП. По моему, этот кабель идет к варочной панели.
Начать надо с того, что максимальное сечение ПУНП 4 квадрата, а минимальное для плиты должно быть 6 квадратов. "Все, что бог не делает - все к лучшему". Проштробите стяжку и положите новый кабель 3х6,0.
25.01.2008 в 14:52:15
avmal написал : Проштробите стяжку и положите новый кабель 3х6,0.
Да, наверное, это было бы самым лучшим вариантом в моем случае, но может быть есть еще какие-то варианты? Говорят, что еще можно как-то скрутить и спаять. Или еще что бывают специальные соеденительные крепления в виде небольшой трубки со стягивающими болтами.
25.01.2008 в 14:54:22
2lahr Да, такие у меня """мастера""" были. Но заставить их теперь что-то переделывать я уже не то что не могу, а не хочу. Будет еще хуже.
25.01.2008 в 15:19:03
vm2007 написал : Говорят, что еще можно как-то скрутить и спаять. Или еще что бывают специальные соеденительные крепления в виде небольшой трубки со стягивающими болтами.
Если делаете для себя и на века, то лучше замените кабель. По времени это может занять максимум один день вместе с заделкой штраба. Не пожалейте времени и денег, а то со временем это может стать большой проблемой.
25.01.2008 в 17:57:53
Вся беда в том, что это в полу. Конечно можно что-либо придумать, но замуровывать это уже нельзя. Нужен доступ для периодического контроля. Значит нужна герметичность - что весьма проблематично. Так что выбирайте. Геморрой и так, и так.
25.01.2008 в 21:01:26
И какая же ЭТа большая проблема ?
Получается провода соединять вообще нельзя?
Автору - делайте хорошее соединение и не парьте мозг.
25.01.2008 в 21:03:05
Телефонные провада в СТО пар соединяют и в землю ЗАКАПЫВАЮТ. Ниразу не видели чтоль?
Скрутка конечно не подойдет :nо:
25.01.2008 в 21:16:27
Artem 2007 написал : делайте хорошее соединение и не парьте мозг.
Вот и разворачивайте свое предложение дальше.
25.01.2008 в 21:19:09
Artem 2007 написал : Получается провода соединять вообще нельзя?
Соединять можно, но речь шла ещё и том что на однофазную плиту требуется кабель 3х6.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.01.2008 в 21:24:30
sergey_sav написал : Соединять можно
Это ж какую лохань надо вырубить в полу, чтобы там герметичную муфту разместить?
25.01.2008 в 21:38:38
2avmal Не лохань, а скорее селёдочницу... Если уж трудно заменить на цельный кусок кабеля 3х6 ... Враз и на всегда! (с)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.01.2008 в 21:49:05
Как оказалось при детальном исследовании, пробили ПУНП, который идет на две розетки в ванной. С варочной панелью ошибся.
Странно как-то получается, один ПУНП - на две розетки, значит там где-то должно быть тоже соединение. Как оно там сделано интересно?..
Мои «мастера», похоже, поленились нормально проштробить стену и из стены завернули провода на пол по дуге, а не под 90 градусов. Сейчас, когда выравнивали «горочку» на стыке стяжки и стены, болгаркой резанули один из ПУНП-ов. Там ПУНП-ов кстати много идет от щитка. В стене все уложено без гофры, а на полу под стяжкой - уже в гофре.
25.01.2008 в 21:54:23
vm2007 написал : Мои «мастера», похоже, поленились
Не плохо в таких случаях иметь схемку скрытых работ, что бы в другой раз ещё чего не рубануть...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.