31.01.2008 в 19:05:20
Как Вы считаете можно ли использовать кан. трубы из полипропилена диам. 110мм. для воздуховода на кухонную вытяжку? Фасонных частей всяких видов куча. :)
31.01.2008 в 21:52:03
Нормально, обычно так и делали вытяжки из турецких бань. И герметично и быстро и удобно делать. Единственно делали водосборник и с него сливали конденсат.
31.01.2008 в 22:41:19
Почему нет? Есть трубы для воздуховодов специально, из пластика, только диаметр 120 мм. И цена раз в 5 больше. поглядев на это безобразие сделал себе из 110 канализационных, от вытяжки к трубе гофра идет, чтобы переход от стандартной выхлопной 120-й дырки на 110 канализационную сделать. Посажена гофра на двусторонний скотч, сверху замотано сантехническим и вдобавок стянута нейлоновыми хомутами - это все для герметизации стыка гофра/труба. Правда говорят что нельзя заужать сечение канала, в случае с канализационной трубой заужение со 120 до 110 мм будет. Я посчитал его непринципиальным.
01.02.2008 в 09:45:53
Да я тоже склоняюсь к этому. Тем более трубы внутри гладкие по сравнению с гофрированными специальными. А сечение короба 120х60 наверное меньше чем круг д110.:)
06.02.2008 в 17:29:20
Переходники есть на 120, для чугунина, поискать только надо. В общем весь комплект.
29.05.2009 в 17:00:22
Добрый день уважаемые.
Подскажите, что лучше выбрать для организации воздуховодов для ВЫТЯЖНОЙ части системы вентиляции в частном двухэтажном домике площадь 150 кв.м. Есть два варианта :
29.05.2009 в 17:10:47
2Кныш Конструкция водосборника?
31.05.2009 в 18:56:31
gridvic, я себе вытяжку на кухне делал именно такими трубами, но у меня их немного видно поэтому перед установкой красил из баллончика в нужный мне цвет.
31.05.2009 в 22:32:46
Думаю вполне уместно,тем более вытяжные каналы.На приток полипропилен думаю тоже не вреден(правда я сталкивался только с ПВХ) и плюсов много,например антистатичен,пыль не будет оседать на стенках,герметичны по воде,особенно актуально при чистке вент каналов.Это еще один пункт,о котором не грех подумать.Куча фитингов.
01.06.2009 в 02:53:47
Люди не используйте гофру.Только максимально короткие участки.В качестве отводов.
01.06.2009 в 11:31:54
eXelenz написал : 2Кныш Конструкция водосборника?.
Делаете турецкую баню ;) ??
01.06.2009 в 12:50:07
Поскольку нет опыта изготовления и эксплуатации приточки, страхуюсь. Чуть позже будут "воскресные опыты".
27.10.2009 в 20:40:37
Makar написал : Посажена гофра на двусторонний скотч, сверху замотано сантехническим и вдобавок стянута нейлоновыми хомутами - это все для герметизации стыка гофра/труба.
если кроме собственно трубы, должно быть вставлено два обратных клапана, один из них через тройник, то будет куча таких соединений, и постоянное расширение/сужение канала. Как решали это вопрос?
05.11.2009 в 19:03:51
2Tul
Один обратный клапан стоит на самой вытяжке, после него гофра до трубы. Затем труба в вентшахту и вверх примерно на полметра или даже больше -делал для того чтобы обратного давления в вент. канале не создавать при работе вытяжки. Сечение вент канала у меня примерно 300х300. Роль второго обратного клапана выполняет вентрешетка с самодельными мягкими жалюзи, примерно по типу того как сделано в вентиляторах Silent 100, только там клапан круглый, а у меня как жалюзи. Причем делать надо было всяко, т.к. была обратная тяга, а нормальную вент. решетку с обратным клапаном на тот момент не нашел.
Работает это сейчас так:
Вентканал у меня отдельный, ни с кем не совмещен, этаж 8 из 9.
Таким образом ни тройников ничего, сужение только в месте перехода с вытяжки на трубу, сделано гофрой, при желании гофру можно снять, заменить и т.д. - доступ снятием декоративного экрана вытяжки.
У меня сделано очень похоже на то, как на фото у Valeriy68, только горизонтальный участок трубы длиной около метра, и спрятана она в гипсокартонный потолок над рабочей зоной кухни. Два года как уже...
06.04.2018 в 04:00:47
Valeriy68, :applause:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу