09.02.2008 в 15:51:52
какой толщины должен быть слой штукатурки от кабеля до поверхности при скрытой проводке и ссылочку бы :o а то кто что говорит -прямо теряюсь:o
09.02.2008 в 16:21:15
ilektr написал : какой толщины должен быть слой штукатурки от кабеля до поверхности при скрытой проводке
Да хоть миллиметр. Лишь бы из стены не выпирала, нарушая дизайн.
09.02.2008 в 17:10:07
Да хоть миллиметр. Лишь бы из стены не выпирала, нарушая дизайн.
....И не мешала штукатурам или другим отделочникам.;)
09.02.2008 в 17:37:51
а ссылочку?
09.02.2008 в 17:42:48
ilektr написал : а ссылочку?
В смысле, документальное подверждение избиения электромонтажника штукатурами?
09.02.2008 в 19:03:11
ilektr написал :
а кто что говорит, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
09.02.2008 в 21:48:31
ilektr написал : глубина штробы
...если имеется в виду глубина закладки кабеля, то не регламентируется
11.02.2008 в 12:37:37
А если рядом есть сгораемые материалы то от них надо отделятся сплошным слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм. (ПУЭ)
11.02.2008 в 14:24:08
nikee написал : А если рядом есть сгораемые материалы
Если не затруднит, выложите ссылку. Сгораемые материаллы тоже имеют классификацию, поэтому тут надо бы разобраться по-точнее.
13.02.2008 в 12:58:31
а абои - они горят ?
14.02.2008 в 22:03:33
Палецкий написал : Сгораемые материаллы тоже имеют классификацию
Существует список с подробным перечислением. Вновь разработанные материалы должны пройти сертификацию для опредиления их принадлежности. Список на руках иметь не стоит (слишком большой объём). Удобнее просить сертификат (оригинал конечно не дадут, но копию обязательно). Если сертификат не дают, то скорее всего его нет. Тогда применение (в данном случае обоев) запрещено. В случае .......... виновный применения (а также прокладки кабеля и согласования работ) будет найден быстро. Если случай не наступит, то найден не будет.
14.02.2008 в 22:19:56
СЭМ написал : Существует список с подробным перечислением.
Вот так будет конкретнее: Горючие строительные материалы и основания делятся на четыре группы по степени горючести: степень В - нелегко горючие степень С 1 – трудно горючие степень С 2 - средне горючие степень С 3 - легко горючие
15.02.2008 в 09:05:17
2Палецкий а НЕгорючие к каким из перечисленных относятся?;)
15.02.2008 в 10:55:53
2Палецкий А Г-1 - Г-4 к каким относятся?
15.02.2008 в 17:54:18
СНиП "пож.безоп." от 97 года
5.3 Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью. Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.
5.4 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: Г1 (слабогорючие); Г2 (умеренногорючие); Г3 (нормальногорючие); Г4 (сильногорючие). Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают по ГОСТ 30244. Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.
5.5 Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы:
В1 (трудновоспламеняемые);
В2 (умеренновоспламеняемые);
В3 (легковоспламеняемые).
Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по ГОСТ 30402.
5.6 Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы: РП1 (нераспространяющие); РП2 (слабораспространяющие); РП3 (умереннораспространяющие); РП4 (сильнораспространяющие). Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97). Для других строительных материалов группа распространения пламени по поверхности не определяется и не нормируется.
5.7 Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы: Д1 (с малой дымообразующей способностью); Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); Д3 (с высокой дымообразующей способностью). Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанавливают по 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044.
5.8 Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на четыре группы: Т1 (малоопасные); Т2 (умеренноопасные); Т3 (высокоопасные); Т4 (чрезвычайно опасные). Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения устанавливают по 2.16.2 и 4.20 ГОСТ 12.1.044.