Аватар пользователя
yac-40

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 41

10.02.2008 в 18:45:41

#635921

В дачном товариществе в месте подключения к магистральному СИПу отгорел нулевой провод, СИП повис на оставшемся фазном проводе. Висит я думаю на честном слове. Может сорваться со столба. Подключал местный электрик тем летом. Никаких мощных потребителей не было (кроме одного маслянного радиатора на 1.8 квт. и чайника 2.2 квт) Автомат на вводе 25 ампер.
Вопрос: То что электрик скорее всего плохо подключил (может недожал или передавил) это понятно!
Что делать? Можно ли этот магистральный СИП как то срастить? Или надо менять полностью?

Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

12.02.2008 в 10:18:40

#637485

СИП не может висеть на сжиме. Нагрузка приходится на DN-123. Скорее всего, неправильно было выполнено подключение, использовалась не та арматура или она была "левой". Дайте крупно фото повреждения.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.02.2008 в 11:28:17

#637583

АА написал : СИП не может висеть на сжиме

Может - в пролёте.

Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

12.02.2008 в 11:33:17

#637595

ВТБ! написал : Цитата: Может - в пролёте.

Автор пишет:

yac-40 написал : В дачном товариществе в месте подключения к магистральному СИПу отгорел нулевой провод, СИП повис на оставшемся фазном проводе.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.02.2008 в 12:16:14

#637673

АА написал : Автор пишет

yac-40 написал : Может сорваться со столба

Да, не тот случай. Но электрик вполне мог без анкера, просто на зажимы повесить - как это делают в пролёте.

Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

12.02.2008 в 16:00:44

#637956

ВТБ! написал : Но электрик вполне мог без анкера, просто на зажимы повесить - как это делают в пролёте.

Вот я и прошу у автор темы фото, потому что измышления местного электрика по поводу подключения СИПа, да и всего остального неисповедимы :(

Аватар пользователя
yac-40

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 41

12.02.2008 в 18:59:38

#638133

Фотографии к сожалению нет, но обладая неплохой зрительной памятью, я попробовал изобразить это на рисунке. Отгорела именно нейтраль, на которой держался СИП. И сейчас он держится на соседних столбах и на фазном проводе.

Аватар пользователя
yac-40

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 41

12.02.2008 в 19:05:54

#638138

Да! И еще! На улице это предпоследний дом и предпоследний столб. В последнем доме сейчас никто не живет и потребления нет.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2008 в 19:11:45

#638145

А у СИПа нулевая жила не сталеалюминиевая?

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
astronom

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 19

12.02.2008 в 19:52:56

#638194

yac-40 написал : Что делать? Можно ли этот магистральный СИП как то срастить? Или надо менять полностью?

Можно срастить... особенно если нагрузка только 1 дом.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

13.02.2008 в 09:13:40

#638572

yac-40 написал : неплохой зрительной памятью

Я правильно понимаю, что подвеса для нулевой жилы не было? Как эта несущая жила крепилась к опоре?

Ничего не отгорело - это механическое повреждение. Шарики на картинке - это прокалывающие сжимы или "орешки"?

Сращивать несущую жилу "домашними" способами не стоит. По уму два анкера на опору и срастить разгруженную жилу прокалывающим зажимом нужного "калибра".

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

13.02.2008 в 09:19:09

#638579

Присмотрелся к рисунку - подвес на опоре есть.

Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.02.2008 в 09:44:20

#638596

Из рисунка не очень-то понятно, на чем держится магистраль. По идее, если нет значительных тянущих усилий, то должен быть установлен зажим подвесной типа http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=514 или http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=517. А из рисунка следует, что магистраль висела на сжимах ответвления, что недопустимо. Опять же неясно, есть ли запас проводов ответвления. Очень часто, в угоду "красоте" и "экономии" материалов "монтажники" (вот как много кавычек) не оставляют запаса (петли) в местах соединений. Если запаса нет, то аккуратно повреждение не устранить. Но безвыходных ситуаций не бывает. Однако, боюсь, что виртуально будет трудно что-нибудь посоветовать.

Аватар пользователя
yac-40

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 41

13.02.2008 в 10:45:36

#638678

АА написал : Из рисунка не очень-то понятно, на чем держится магистраль

Магистраль держалась на подвесе за нулевой несущий провод, как и на других столбах.

ВТБ! написал : Шарики на картинке - это прокалывающие сжимы или "орешки"?

Да, прокалывающие сжимы.

Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.02.2008 в 10:57:42

#638689

yac-40 написал : Магистраль держалась на подвесе за нулевой несущий провод, как и на других столбах.

Предположение: значит, натянули слишком сильно и в морозы проводу пришел кирдык. Или неверно установили сжим ответвления (некачественный сжим) и он перерезал жилу. Для соединения провода в пролете есть специальные гильзы ( http://www.bester54.ru/goods/index.php?section=5&subSection=85&type=goods ), но они требуют дорогостоящего инструмента.
Все остальное - "обходные технологии."

Аватар пользователя
yac-40

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 41

13.02.2008 в 12:21:44

#638766

2АА Спасибо!
Скорее всего некачественный сжим. :(

Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.02.2008 в 16:22:59

#639016

yac-40 написал : Скорее всего некачественный сжим

Есть еще одно предположение: повторное использование сжима, которое не допускается.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу