Чем грозит такая схемка подключения водогрей 50литров (работает как резерв 5-10 часов в месяц)+ стиралка имеем УЗО 40А/30mA два АВ С16А две линии 3*1,5, одна на водогрей другая на стиралку, вопрос будет система нормально фунциклировать или все же провода греться будут, можно спать спокойно или всеже переделать провода на 3*2,5, хотя те уже замазаны :(

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.02.2008 в 07:37:52

Судя по всему, более 10Ампер ни в одном приборе нет. Провод в 1,5 квадрата, конечно, выдержит такую нагрузку, тем более с такой переодичностью, как постирушки и полсуток нагрева в месяц. НО!!!: *НЕ ПОЛОЖЕНО *Для себя ведь, жизнь одна, правда? Так что, на мой взгляд, если пока только "замазано", особой чистовой отделки нет, надо бы переделать. А на будущее - семь раз отмерь. ;)

С Уважением.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

13.02.2008 в 16:40:35

1.5 кв.мм держит до 19А, так что можно. Но по СНИП не положено.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.02.2008 в 16:52:15

2portik Проложите Вы два кабеля 3х2,5 и на перспективу будет. Мало ли СМ потом с сушилкой купите или водогрей помощнее...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.02.2008 в 18:03:43

Sonic написал : Но по СНИП не положено

а где это такое написано?

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

16.02.2008 в 19:15:15

Sonic написал : Но по СНИП не положено.

«По СНИП не положено» делать групповые линии сечением меньше 1,5мм2. И только.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

16.02.2008 в 23:24:18

Будет у Вас все без проблем работать. СНИП говорит о ГРУППОВЫХ линиях, а у человека линии для подключения одиночного прибора. На 1.5. кв. можно смело 10 А постоянной нагрузки вешать, т.е. примерно 2.2 квт. Нагрев провода до 30-40 град. не является даже поводом для беспокойства.

0