Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.02.2008 в 23:06:37

имеем одну фазную сеть, дом с элетроплитками

СЧ - 6мм2 > АВ 40А > ОПН( типа РН-111) > УЗО 40А/300мА селективное потом идут разбиение на сегменты 40А/30мА > АВ 16С....(розетки разнесены по трем АВ 16С) провода 3*2,5 40А/30мА > АВ 16С стиралка, АВ 16С водогрелка 3*2,5 16А/10мА > АВ 10C светАВ 10С, розетка(зубная щетка ) АВ10С - 3*1,5

  • печка АВ 25С 3*4
  • кондюк АВ 16 С 3*2,5
  • свет АВ 10С 3*1,5

ПС балкон наверно надо на УЗО с ванной вешать только свет. Печка(духовки нет), кондюк, освет на общий УЗО?

соблюдена селективность, и есть сомнение в ОПН может его после узо поставить?

Вот так хотел всего два прибора и начался ремонт :)

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

14.02.2008 в 08:42:36

РН 111(насколько помню, уточните сами) рассчитано всего на 16 Ампер. Так что для защиты всей Вашей схемы его надо поставить совместно с контактором (в совке называют - пускатель), работающим с нужным током. Вместо РН можно применить реле контроля Ресанта на ток 40А http://www.stelmarket.ru/katalog/block_resanta.htm
(про надёжность ничего не могу сказать, может кто подскажет?)

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.02.2008 в 09:29:47

я бы не стал рисковать с ресантой-китай. и цена настораживает. рн111 в паре с нормальным реле или 2-3 по количеству линий. мощный контактор я бы не советовал- масса подвижной части может тормозить время отключения

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

14.02.2008 в 10:28:10

greg111 написал : я бы не стал рисковать с ресантой-китай. и цена настораживает

Китай китаю рознь. А цена соответствует начинке. Мне, например, хочется услышать мнение человека, который имеет статистику по ним. (я не агитирую, мне тоже интересно)

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

14.02.2008 в 10:31:09

portik написал : 16А/10мА > АВ 10C светАВ 10С, розетка(зубная щетка ) АВ10С - 3*1,5

Мало 16А. 10+10=20, следовательно надо 25А.

portik написал : Печка(духовки нет), кондюк, освет на общий УЗО?

Угу, можно вместе с розетками.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.02.2008 в 10:38:36

Alex_Penza написал : мнение человека, который имеет статистику по ним.

мне кажется, что человек, у которого есть эта статистика, сюда не заглядывает. зато у меня есть статистика по РН111, и она пока 100% положительная

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.02.2008 в 11:01:45

возник по ходу вопрос, в щике есть два шинки N и PE ! В УЗО приходит L и N после чего этот ноль надо вешать на отдельную шинку для группы АВ котору защищяет УЗО, я правельно понял, а РЕ этих приборов можно от общей шинки тащить,

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

14.02.2008 в 11:11:33

portik написал : В УЗО приходит L и N после чего этот ноль надо вешать на отдельную шинку для группы АВ котору защищяет УЗО, я правельно понял, а РЕ этих приборов можно от общей шинки тащить,

Да.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.02.2008 в 11:16:04

portik написал : 40А............... 16С

40А - это определенно сорок ампер, а 16С - это шестнадцать чего? ;)

portik написал : 40А/30мА > АВ 16С стиралка, АВ 16С водогрелка 3*2,5 16А/10мА > АВ 10C светАВ 10С, розетка(зубная щетка ) АВ10С - 3*1,5

ИМХО, лучше так: 40А/30мА > АВ 10C светАВ 10С, АВ 16С стиралка, 16А/10мА > розетка(зубная щетка ) АВ10С - 3*1,5, АВ 16С водогрелка 3*2,5,

Все таки свет - он высоко, а под водогрелкой, почитай, непосредственно сидим. Еще лучше 40А/30мА > АВ 10C светАВ 10С,
16А/10мА > розетка(зубная щетка ) АВ10С - 3*1,5, АВ 16С водогрелка 3*2,5, АВ 16С стиралка,

portik написал : ОПН( типа РН-111)

ОПН - это защита от грозовых импульсов, а РН-111 - от повышенного/пониженного напряжения, от грозовых импульсов от будет гореть как любая другая электроника.

portik написал : Печка(духовки нет), кондюк, освет на общий УЗО?

Печку со светом определенно, а кондюр, если через розетку - то надо под УЗО 30мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

14.02.2008 в 11:48:48

greg111 написал : статистика по РН111

сколько устройств наблюдаете?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.02.2008 в 15:53:46

Alex_Penza написал : сколько устройств наблюдаете

ну дык .... штук двести ставил- никто ещё не позвонил

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу