Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.02.2008 в 17:49:16

LocDog написал : к сожалению, что имею, с тем и буду жить. Щитка в квартире не будет, также как и отдельных линий на каждого потребителя. Селяви

Странно это как- то всё ..... Столько потребителей на кухне хотите подключить, и ни чем их не защищая.........

0
LocDog
LocDog
Новичок

Регистрация: 16.05.2006

Москва

Сообщений: 51

19.02.2008 в 17:53:40

Юрий-Электр написал : Странно это как- то всё ..... Столько потребителей на кухне хотите подключить, и ни чем их не защищая.........

Наоборот, защитить хочу. И согласен включать по очереди :) Выясняю как это сделать с наименьшими переделками.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2008 в 17:55:48

LocDog написал : Выясняю как это сделать с наименьшими переделками.

Что-нибудь удалось выяснить?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.02.2008 в 18:00:06

LocDog написал : И согласен включать по очереди

Это вы согласны. Не думаю, что хозяйка на кухне ( в квартире) с этим согласится..... 2LocDog На ваш

LocDog написал : Вопрос: как грамотно развести технику на кухне? Как распределить по группам?

Вы получили исчерпывающий ответ, остальное - за вами.....

0
LocDog
LocDog
Новичок

Регистрация: 16.05.2006

Москва

Сообщений: 51

19.02.2008 в 19:58:31

Ирония понятна. К сожалению, не всё в жизни получается сделать так, как хочешь (и нужно) Понятно, что мерседес лучше запорожца. Но ехать надо. Пусть не так комфортно и быстро, но доедешь. Такие дела.

Юрий-Электр написал : Это вы согласны. Не думаю, что хозяйка на кухне ( в квартире) с этим согласится

Эта куча приборов (за исключением стиралки) уже работала на одном алюминиевом проводе 3x4 на другой квартире. Жалоб не было. А теперь их целых 2. Прорвёмся :) Спасибо Вам за советы!!!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

19.02.2008 в 23:17:27

2LocDog Настоятельно рекомендую нарисовать схему. Здесь речь не о мерседесе, а о безопасности вашей жизни.
Вместо вашей аналогии Мерседеса и Запорожца - я бы предложил другую - вы собираетесь ехать по встречной полосе .... может и доедете....

0
Sonic
Sonic
Эксперт

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.02.2008 в 10:48:43

2 LocDog: Если делаем из того что есть, то:

  1. Варку сажайте на медь. Алюминий ее не вытянет. Ваша медь пойдет.
  2. На алюминий посадите духовку, стиралку и посудомойку. Автомат можно поставить 25А.
0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2008 в 11:18:37

Sonic написал :

  1. На алюминий посадите духовку, стиралку и посудомойку. Автомат можно поставить 25А.

Розетки нормально защищать будет автомат 25А?

LocDog написал : До приборов (кроме варки и духовки) разводка сделана nym 3x2,5

0
Sonic
Sonic
Эксперт

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.02.2008 в 18:10:56

avmal написал : Розетки нормально защищать будет автомат 25А?

Розетки - нет, провод - да. Но, учитывая тот факт, что потребитель, включаемый в бытовую розетку, не будет потреблять больше 16А, а также ограничение вида "делаем на базе того что есть", ИМХО на это можно закрыть глаза.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

20.02.2008 в 18:40:23

Sonic написал : Но, учитывая тот факт, что потребитель, включаемый в бытовую розетку, не будет потреблять больше 16А,

Сейчас начнётся ..... :)

0
LocDog
LocDog
Новичок

Регистрация: 16.05.2006

Москва

Сообщений: 51

28.02.2008 в 23:59:05

UP тему в связи с вопросом...

Теперь хочу сделать так: 3x4 медь на варку 3x4 ал. на всё остальное, разводить на кухне автоматами в минибоксе (в цоколе кухни воткнуть попытаюсь) Теперь о этажном щитке. Пакетник на 40А меняю на двухполюсник, соответствующего номинала. Меняю советские автоматы: 16, 16, 32 на нормальные. Теперь вопрос: можно ли воткнуть ОБА провода (медь и аллюминий) в один автомат 32А? Он таким образом будет ограничивать суммарный ток этих линий и не даст сработать вводному автомату. Опять таки не от хорошей жизни такое решение: вводный автомат будет не доступен без электрика, т.к. в щитке место его установки закрыто глухим кожухом. К тому же еще один автомат к этим трём тоже добавить сложно - там то же кожух с 3-мя дырками для 3-х автоматов :(
Уверен, что так делать нельзя :),но всеже, хочется понять, почему и чем грозит? з.ы. надеюсь, понятно объяснил :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу