Собираю дымоход, на схеме порядок сборки. Вопрос с щелью во внутреннй трубе:после вставления внуртенней трубы в наружную остается щель в 10 мм. Я знаю что дымоход должен просто собираться, без герметика, да и герметик в метровой трубе не намажешь... Дак че делать?Тяга вытянет дым, а конденсат стекет себе в изоляцию и будет тихо вонять? Рассматривается вариант между элементани все залить шамотной глиной. Должно избавить от проблем, но добавит вес всей конструкции.
21.02.2008 в 07:58:04
Nartai написал : Дак че делать?
Дымоход может собираться "по ходу дыма" и "по ходу конденсата". Если в Вашем дымоходе предполагается конденсат, то переверните трубы и собирайте снова. Правильно собирать "по дыму". Но если дымоход для низкотемпературного котла, то собирают "по конденсату". Дымоход-то для чего?.
22.02.2008 в 01:24:14
Дымоход для котла "Очаг" 31,5 кВт. Работать будет на дровах пока газ не подведут. Я так понимаю дрова низкотемпературное топливо? Можно просто все стыки огнестойким герметиком пройти?
22.02.2008 в 07:58:05
Поскольку, в перспективе предстоит переход на газ, то вряд ли Вы будете потом переделывать дымоход. Поэтому собирайте сразу "по конденсату". Если Ваш эскиз верен, то у Вас и выбора нет, т.к. внешний контур трубы собирается так, чтобы осадки не попадали в изоляцию. А в Вашем варианте, по эскизу, Вы пытались собрать трубы вверх ногами.
ЗЫ: Низко- или высоко-температурные - это о котлах, а не о топливе. Посмотрите в паспорт, если КПД высокий, то, скорее всего, котел низкотемпературный.
22.02.2008 в 17:09:17
Собирать начали по стрелкам во внутренней трубе и отталкиваясь от переходника квадратная труба-круглая труба. Вы не ответили про герметик. Можно ли все это залить герметиком огнестойким, а тот участок что над кровлей уже перевернуть наоборот? Мля вот мы все перевепнем, придется оголовок надрезать чтобы одеть-он тоже заточен под монтаж как на эскизе..... Короче не дымоход у нас, а сказка ))))) "ЗЫ: Низко- или высоко-температурные - это о котлах, а не о топливе. Посмотрите в паспорт, если КПД высокий, то, скорее всего, котел низкотемпературный." я просто про дрова и уголь начитался )))
23.02.2008 в 08:55:01
Nartai написал : Вы не ответили про герметик.
Мы не используем герметики в своей работе. Вы сами себе ответили:
Nartai написал : да и герметик в метровой трубе не намажешь...
Аккуратно точно не намажешь. И не надо забывать, что труба будет подвергаться многократным нагревам и охаждениям. Значит у герметика должен быть тот же коэффициент разширения. И еще он должен быть стойким к кислотам. Найдете такой? А если в процессе эксплуатации все таки где-то появится щель? Как Вы это проконтролируете и как будете устранять?
Nartai написал : Короче не дымоход у нас, а сказка ))))) ...после вставления внуртенней трубы в наружную остается щель в 10 мм.
Где Вы такие трубы нашли-то? Трубы должны втавляться одна в другую плотно, без зазоров на полдиаметра трубы.
Nartai написал : начали по стрелкам во внутренней трубе и отталкиваясь от переходника квадратная труба-круглая труба
Ну, стрелки как раз могли означать конденсат, а не дым. И еще не очень понятно: у Вас что, трубы квадратные? Обычно выход из котла делают круглым.
24.02.2008 в 01:17:40
нет трубы круглые, от котла квадпатный вывод, потом переходник. вобщем я все разобрал и перевернул для стекания конденсата, а трубы гово полное. спасибо за ответы ))) котел растопим и поглядим чего получилось )))