Аватар пользователя
Divog

Местный

Регистрация: 13.06.2006

Москва

Сообщений: 75

23.02.2008 в 13:59:50

Вроде раньше мылся, ничего не чувствовал. Поставил УЗО (ток утечки 30ма) его сразу выбивает. Электрика я конечно вызову, но не ранее, чем после праздников.

Поэтому хочу еще сам что-нить проверить/поспрошать на будущее.

УЗО стоит только на водогрей (Астра УЗО в виде вилки). Перед УЗО стоит автомат 16А. Есть какие-либо причины по которым УЗО может выбивать, кроме предположения, что водогрей где-то "пробивает"? Там.. не знаю.. заземление на ноль, или еще что?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

Аватар пользователя
Divog

Местный

Регистрация: 13.06.2006

Москва

Сообщений: 75

23.02.2008 в 15:00:08

Сейчас тестером "померял" кран. Когда водогрей отключен - не горит, когда включен - горит. водогрею?

0
Аватар пользователя
Divog

Местный

Регистрация: 13.06.2006

Москва

Сообщений: 75

23.02.2008 в 15:01:18

Накопительный. 1.2Квт, на 80 литров. С&M какой-то.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

23.02.2008 в 15:48:39

Что за тестер такой, который горит? В любом случае аккуратность не помешает!!!

0
Аватар пользователя
Divog

Местный

Регистрация: 13.06.2006

Москва

Сообщений: 75

23.02.2008 в 17:01:56

Ну отвертка такая.. которая ловит все, что ни попадя.. скрытую проводку и т.п. К крану щупом, пальцем к торцу... если водогрей включен - горит, если нет - не горит :) По идее, наверное не должна гореть и когда включен :) Ну и плюс, УЗО срабатывает на водогрей....

Кстати, а если предположить, что водогрей пробивает где-то в воду, то мог ли из-за этого существенно быстрее обычного(а точнее за 4 мес.) насковзь проржаветь штуцер гибкой подводки к этому водогрею?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.02.2008 в 22:14:36

На мытье ток утечки может и не сказываться, если корпус водогрея заземлен. Если есть вариант, попробуйте другое УЗО, желательно не электронное. Может быть, нарвались на некачественное УЗО, которое дает ложное срабатывание. Для проверки своего УЗО, подключите к нему любую нагрузку в 1.5-2 квт ( чайник, масляный радиатор и т.п.). Если выбивать УЗО не будет, то это говорит об очень высокой вероятности пробоя ТЗНа в водогрее. В принципе, дело ограничится только заменой ТЭна.

0
Аватар пользователя
Divog

Местный

Регистрация: 13.06.2006

Москва

Сообщений: 75

23.02.2008 в 23:47:47

У меня как раз не электронное "Астро УЗО". Покупал у производителя. Без нагрузки включал - не отключалось. Т.е. явного брака вроде нет. Завтра еще попробую с какой-либо другой нагрузкой. Спасбо за совет!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

24.02.2008 в 17:02:08

Divog написал : Кстати, а если предположить, что водогрей пробивает где-то в воду, то мог ли из-за этого существенно быстрее обычного(а точнее за 4 мес.) насковзь проржаветь штуцер гибкой подводки к этому водогрею?

Да. Но весьма вероятна китайская подводка из плохого металла.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

24.02.2008 в 19:30:31

Нагреватель ляснувший, однозначно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу