Доброго времени суток. Много чего прочитал на форуме, но пишу в первый раз. Оцените бюджетную схему электропроводки дачного дома.
24.02.2008 в 17:43:20
На вводе 50А это 11кВт разрешенной мощности, для большинства дачных сетей это нереально много.
Сечения и жильность проводов не указаны.
УЗО имеет четыре вывода - нужно разрисовать все проводники.
Ток правого узо менее суммы токов автоматов, включённых как до него, так и после, следовательно, он может быть превышен.
Регулировки насоса и гидроаккумулятора обычно не могут обеспечить минимально необходимое давление для проточника.
24.02.2008 в 17:44:31
Pavian написал : Оцените бюджетную схему электропроводки дачного дома.
Если вместо Оперативного Запоминающего Устройства применить Устройство Защитного Отключения и нули Нагрузок подключать не на вход УЗО, а на его выход и при этом указать сечения проводов для оценки правильности выбора номиналов защиты, то вроде нормально.
24.02.2008 в 18:22:53
Спасибо за ответ. В паспорте написано, что насосная станция выдает давление 4 атм., я думаю, что этого достаточно. Переработал схему-- оцените.
24.02.2008 в 18:37:04
НЕправильно, нейтрали после УЗО должны быть подключены ТОЛЬКО к тем потребителям, к которым подключена фаза, прошедшая через это УЗО. Цена на УЗО на 63А ИМХО негуманна, оставьте УЗО на 40А, а на ввод поставьте автомат 32А (обычно и 32А многовато для СНТшных сетей). Куда подключены третьи PE жилы нагрузок опять не нарисовано. Сечение ввода опять не указано. Линии холодильника и охраны частенько выносят на отдельный автомат без УЗО. Линии освещения и насосов и дворовой проводки частенько разделяют на разные УЗО или ставят на них 2р автоматы, чтоб при аварии на мокрой линии не сидеть в темноте. Подумайте, проанализируйте возможные аварийные ситуации. (и ещё: счётчик умножает мощность на время, а не делит, и обозначается kW*h или кВт*ч) :(
24.02.2008 в 20:34:31
Переделал схему. Ввод в дом выполнен двумя проводами. Третий провод пока никуда не подключен, через некоторое время планирую сделать заземление. Проводка в деревянном доме будет идти в пластмассовом коробе, кабель NYM. Кстати, вопрос: может быть пустить проводку в доме в коробе, а на дворе в пластмассовой гофрированной трубе? Гофра ведь подешевле короба.
24.02.2008 в 20:54:43
Двухполюсные автоматы нужны прежде всего там, где от одного узо запитаны несколько линий, чтоб при утечке на одной из них её можно было полностью (и L и N проводники) отключить от узо без применения инструмента. Сейчас уже пора выбирать тип щитка, рисовать монтажную схему и смотреть размещение автоматики на рейках, часто двухполюсные автоматы устанавливают ради удобства разводки.
24.02.2008 в 20:59:41
Arr написал : Сейчас уже пора выбирать тип щитка, рисовать монтажную схему и смотреть размещение автоматики на рейках
Еще рано - надо заменить двухполюсные автоматы на однополюсные, где в двухполюсных нет особой необходимости ( см. выше ) и представить отреставрированную схему.
24.02.2008 в 21:25:00
Вот переделанная схема. Заменил УЗО на насос с 32А на 25А -- правильно ли? А как на счет проводки на дворе в гофре?
24.02.2008 в 21:44:39
на проточник надо узо 10ма и на насос скорее всего тоже на 10ма
25.02.2008 в 01:20:20
Прошу прощения, загрузил не ту картинку. Высылаю нужную.