Уважаемые господа,
строю дом, вроде успешно, но никак не могу получить граммотную и компетентную информацию по электропроводке, учитывая многие мнения пришел ты выводу, но не уверен, поправте, если что не так:

  • к дому алюминевый провод 2х16
  • по дому магистраль медь 3х4 к каждому помещению
  • к розеткам 3х2,5
  • к освещению 2х1,5 (3х1,5)
  • на вводе узо 100мА с задержкой (или 300мА)
  • на ванную узо 10мА,
  • на кухню узо 30мА (плита и отопление на газе)
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2008 в 18:10:14

Attilla написал : по дому магистраль медь 3х4 к каждому помещению

При условии, если все эти магистрали будут начинаться в водном щитке с автомата и заканчиваться распредщитком со своими групповыми автоматами.

Attilla написал : к освещению 2х1,5 (3х1,5)

3х2,5

Attilla написал : на кухню узо 30мА (плита и отопление на газе)

УЗО 30мА надо на все розетки без исключения, независимо от их географического положения. P.S. Против неупомянутых мной пунктов, не имею ничего против.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

25.02.2008 в 18:20:52

Vadim131 написал : на проточник надо узо 10ма и на насос скорее всего тоже на 10ма

Какова реальная утечка у проточника и насоса зависит от их марок, мощностей, состава воды, фазы луны и числа букв в имени собиравшего их китайца. УЗО на 30 мА это разумный компромисс между безопасностью и вероятностью повышенной утечки. При возможности имело бы смысл провести эксперимент с (возможно) временной установкой 10 мА узо. В этой теме плоха сама по себе идея автора отложить проектирование заземления "на потом" при использовании проточника и насоса, подающего воду в дом.

Pavian написал : Заменил УЗО на насос с 32А на 25А -- правильно ли?

УЗО это НЕ дифавтомат, запас по номинальному току для УЗО всегда полезен, смотрите на цены на УЗО в зависимости от номинального тока и на переспективы развития щитка, ИМХО 40А\30мА обычно оптимальный выбор (а узо номиналом 32А вообще редко встречаются).

0
Pavian
Pavian
Новичок

Регистрация: 24.02.2008

Москва

Сообщений: 19

25.02.2008 в 19:33:19

Спасибо за консультацию по УЗО. Что касается заземления, то сейчас большая напряженка с финансами. Решил сделать временное заземление на линии проточного водонагревателя и насосной станции, а позднее переделать капитально на все линии. Схема попроще--критикуйте.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2008 в 21:08:07

avmal написал : Сообщение от Attilla к освещению 2х1,5 (3х1,5)

3х2,5

Виноват - 3х1,5.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.02.2008 в 22:13:50

Огромное спасибо за ответ, правда чуть не побежал продавать 3х1,5 :D
Не совсем понял про автоматы на 3х4 и УЗО Собирался поставить на весь дом УЗО до счетчика 100 или 300 мА с задержкой 0,5 далее на кухню (стиралка, посудомойка) - 30мА, ванная - 10мА, теплые полы 10мА и далее 2-3 группы розеток, а автоматы все взял 16А, на кухню 25 или 32А, на каждую комнату от щитка с автоматами кабель 3х4 потом просто разводка в комнате на свет и розетки Так или нет?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.02.2008 в 22:19:51

avmal написал : При условии, если все эти магистрали будут начинаться в водном щитке с автомата и заканчиваться распредщитком со своими групповыми автоматами.

Вот эта часть не ясна

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2008 в 22:41:39

Attilla написал : Так или нет?

Разумеется не так. Автомат ставится не на защиту помещения, а для защиты кабеля определенного сечения, которое уже зависит от мощности нагрузки.

Attilla написал : Вот эта часть не ясна

Если вы ведете кабель 3х4, то защиту ставите 25А, а если отводите от него линию 3х2,5, то ставите 16А, если 3х1,5, то 10А. Вот теперь и думайте - вести в каждое помещение кабель 4 квадрата и там ставить дополнительные щитки или вести все линии соответствующего сечения на каждый потребитель из одного щитка со своего автомата.

0
Pavian
Pavian
Новичок

Регистрация: 24.02.2008

Москва

Сообщений: 19

25.02.2008 в 23:11:18

Подскажите, пожалуйста, рабочая схема? Может быть, есть какие замечания.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2008 в 23:48:36

Pavian написал : Подскажите, пожалуйста, рабочая схема?

Работать будет, хотя освещение я бы тоже под УЗО поставил.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.02.2008 в 10:41:37

avmal написал : Если вы ведете кабель 3х4, то защиту ставите 25А, а если отводите от него линию 3х2,5, то ставите 16А, если 3х1,5, то 10А. Вот теперь и думайте - вести в каждое помещение кабель 4 квадрата и там ставить дополнительные щитки или вести все линии соответствующего сечения на каждый потребитель из одного щитка со своего автомата.

Тогда лучше магистрали по комнатам 3х2,5 с автоматом 16А, разводка на розетки 3х2,5 на всет 3х1,5 на помещения с большой нагрузкой (кухня) можно магистраль 3х4 с автоматом 25А (или диф.автоматом)?

0