25.02.2008 в 21:08:07
avmal написал : Сообщение от Attilla к освещению 2х1,5 (3х1,5)
3х2,5
Виноват - 3х1,5.
25.02.2008 в 22:13:50
Огромное спасибо за ответ, правда чуть не побежал продавать 3х1,5 :D
Не совсем понял про автоматы на 3х4 и УЗО
Собирался поставить на весь дом УЗО до счетчика 100 или 300 мА с задержкой 0,5 далее на кухню (стиралка, посудомойка) - 30мА, ванная - 10мА, теплые полы 10мА и далее 2-3 группы розеток, а автоматы все взял 16А, на кухню 25 или 32А, на каждую комнату от щитка с автоматами кабель 3х4 потом просто разводка в комнате на свет и розетки
Так или нет?
25.02.2008 в 22:19:51
avmal написал : При условии, если все эти магистрали будут начинаться в водном щитке с автомата и заканчиваться распредщитком со своими групповыми автоматами.
Вот эта часть не ясна
25.02.2008 в 22:41:39
Attilla написал : Так или нет?
Разумеется не так. Автомат ставится не на защиту помещения, а для защиты кабеля определенного сечения, которое уже зависит от мощности нагрузки.
Attilla написал : Вот эта часть не ясна
Если вы ведете кабель 3х4, то защиту ставите 25А, а если отводите от него линию 3х2,5, то ставите 16А, если 3х1,5, то 10А. Вот теперь и думайте - вести в каждое помещение кабель 4 квадрата и там ставить дополнительные щитки или вести все линии соответствующего сечения на каждый потребитель из одного щитка со своего автомата.
25.02.2008 в 23:11:18
Подскажите, пожалуйста, рабочая схема? Может быть, есть какие замечания.
25.02.2008 в 23:48:36
Pavian написал : Подскажите, пожалуйста, рабочая схема?
Работать будет, хотя освещение я бы тоже под УЗО поставил.
26.02.2008 в 10:41:37
avmal написал : Если вы ведете кабель 3х4, то защиту ставите 25А, а если отводите от него линию 3х2,5, то ставите 16А, если 3х1,5, то 10А. Вот теперь и думайте - вести в каждое помещение кабель 4 квадрата и там ставить дополнительные щитки или вести все линии соответствующего сечения на каждый потребитель из одного щитка со своего автомата.
Тогда лучше магистрали по комнатам 3х2,5 с автоматом 16А, разводка на розетки 3х2,5 на всет 3х1,5 на помещения с большой нагрузкой (кухня) можно магистраль 3х4 с автоматом 25А (или диф.автоматом)?
26.02.2008 в 19:26:04
Attilla написал : Тогда лучше магистрали по комнатам 3х2,5 с автоматом 16А, разводка на розетки 3х2,5 на всет 3х1,5
И какой в этом смысл? Тогда и 3х1,5 надо будет понадежнее защитить, поставив автомат 10А. Опять щиток.
Attilla написал : на помещения с большой нагрузкой (кухня) можно магистраль 3х4 с автоматом 25А (или диф.автоматом)?
И здесь опять щиток нужен будет дополнительный.
26.02.2008 в 19:54:39
Так как же быть? Везде в т.ч. и на свет пустить 3х2,5 с автоматами 16А?
26.02.2008 в 21:03:36
Attilla написал : Так как же быть?
Пустить на розетки 3х2,5 и защитить автоматом 16А, а на освещение 3х1,5 и защитить автоматом 10А.
11.03.2008 в 15:25:06
А как быть с проводником PE? В схему вставили, а коммутацию не нарисовали. Зы. Внимательно слежу за темой. Вскоре предстоит столкнуться.