Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.02.2008 в 21:59:22

Пожайлуста помогите с подключением к станции управления СУ-ПН-ЧЭ насосов Grundfos типа CRE. Дело в том, что куплена станция СУ-ПН-ЧЭ в которой находится частотный преобразователь и куплены насосы Grundfos типа CRE которые тоже оснащены частотным преобразователем (каждый насос). Как правильно все это подключить?

0
кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

28.02.2008 в 09:37:44

То что один частотник убирать надо - вроде как понятно. Вопрос - какой? Если с насоса - самый желаемый вариант. Щит остается каким и был со всей своей схемой и возможностями. Если из щита убрать частотник, то тогда необходимо согласовать работу автоматики и насоса. Короче круг замкнут, Выбирать Вам.

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

29.02.2008 в 11:43:03

2vovan-kvarz
Без конкретных схем сказать сложно. То что лишний частотник придеться убирать - это однозначно.
Только лучше наверное оставить тот который с насосом - тогда гарантии не лишитесь, да и подобран он под насос оптимально

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

29.02.2008 в 11:57:20

2vovan-kvarz
Полистал тут каталог Грюндовский - в принципе насосы этого типа больше ничего не требуют - только команды на включение и установки заданного давления при помощи аналогового сигнала. Так что свою станцию можете продавать (если кто возмет). Для детального ответа нужно знать полное наименование насоса и возложенная на них задача.

0
Makar
Makar
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 367

29.02.2008 в 12:02:28

vovan-kvarz написал : куплены насосы Grundfos типа CRE

Я так понимаю раз насосов несколько, то предполагается каскадное их включение? Опишите задачу возможно подробнее, попробую со специалистами Grunfos проконсультироваться.