Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2008 в 18:18:12

Такая проблема:

В гараже 3-х фазное напряжение 380В заведено на 3-х фазный счетчик далее на 3-х фазный автомат. На выходе автомата напряжение между любой из фаз и общим проводом равно 209В. При подключении обычной лампочки номиналом 220В и мощностью 70Вт через переноску к одной из фаз и общему проводу последняя не горит и при этом возникает фаза на общем проводе!!! Ту же переноску подключал дома в розетку 220В всё работает! В чём проблема? Подскажите!!!

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.03.2008 в 18:32:37

Проверьте качество ввода нулевого провода. Измерьте ещё раз напряжения на фазах относительно общего провода, при этом параллельно щупам тестера подключайте вашу контрольку.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.03.2008 в 21:41:42

Ноль (общий провод) где-то оборван.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.03.2008 в 20:15:36

evgenygrig написал : Ноль (общий провод) где-то оборван.

+1

А то что по измерениям получается 209 вольт объяснимо. При обрыве сопротивление изоляции вашего куска нулевого проводника относительно земли не бесконечно. Так как сопротивление тестера (вольтметра) больше сопротивления изоляции то и показания соответсвующие. Однако, при подключении нагрузки вместо тестера, картина меняется. Сопротивление нагрузки меньше сопротивления изоляции. Как результат на нуле появляется фаза.

0
dfexth
dfexth
Новичок

Регистрация: 28.02.2008

Москва

Сообщений: 38

04.03.2008 в 14:47:08

evgenygrig прав и соловей тоже

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.03.2008 в 17:41:20

Вы все правы! Оборван НОЛЬ! Залез сам в распределительную коробку и увидел там перерезанный НОЛЬ. Старый хозяин изрядно задолжал за электричество .... вот и расплата! Теперь всё в норме! Ребята, всем СПАСИБО!!!

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

08.03.2008 в 21:15:05

Andrew005 написал : Старый хозяин изрядно задолжал за электричество .... вот и расплата!

А долги погашены?

0

in my humble opinion

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.03.2008 в 06:09:47

Да, долги погашены ещё прежним хозяином. И он заверял, что вот-вот электричество будет подключено. И когда я увидел горящую в полнакала лампочку освещения я и предположить не мог, что это всё значит. Но теперь всё впорядке! СПАСИБО!

0