Ага, значит ттут еще советуют УЗО до автоматов ставить - это я учту. А в отсальном - сечение кабелей, номиналы автоматов и узо, разводка более-менее попрет?

0
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2008 в 10:16:15

chupacabr написал : 3745 Вт. Ну, ладно, еще хуже случай + микроволновка 1,5 кВт. Итого - 5 245 Вт - 23,84 Ампера - но это уже самый клинический случай ( опять жем мощность стиралки в момент нагерва тэна не знаю и можность холодильника не знаю). В итоге получается 32 - 40А автомата достаточно

Автомат С25 будет "держать" ток 36А в течение порядка 15 минут. Циклы работы микроволновки и ТЭНов СМ короче. Автомат С25 уже хороший запас дает для Ваших нагрузок.

С другой стороны, вводной АВ занимается только защитой вводного кабеля и счетчика, АВ 32-40А для кабеля 10 мм2 - совершенно нормально, и если из-за автоматов 32-40А не будет проблем с ЭСО из-за превышения разрешенной мощности - можно спокойно ставить.