Форумчане, кто знает, помогите, что означает у счетчика СЭО 1.12.402, номинальный ток 5А, а максимальный 50А. Значит ли это, что его пропускная способность не больше 1квт? :help
07.03.2008 в 16:15:17
Форумчане, кто знает, помогите, что означает у счетчика СЭО 1.12.402, номинальный ток 5А, а максимальный 50А. Значит ли это, что его пропускная способность не больше 1квт? :help
07.03.2008 в 19:17:06
JohnSmitn написал : Значит ли это, что его пропускная способность не больше 1квт?
Все правильно.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.03.2008 в 19:24:55
=50*220=11000=11КВт максимальный
07.03.2008 в 19:27:22
кстати механические счётчики "притихают" когда через их пропускают ток выше чем они расчитаны, но это имхо из собственной практики мой счётчик не реагирует на включённые часы и лампочку в 25 вт
07.03.2008 в 20:21:35
Andrey19 написал : =50*220=11000=11КВт максимальный
Именно так.
А касательно 5А могу предположить что при этом токе счетчик имеет наименьшую погрешность, например.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.03.2008 в 22:55:44
2JohnSmitn Согласно ГОСТ Р 52320-2005
"Аппаратура для измерения электрической энергии
переменного тока
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИСПЫТАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
Ч а с т ь 1 1
Счетчики электрической энергии"
для счетчика с непосредственным включением
5А - это базовый ток, т.е. значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику
50А - это максимальный ток, т.е. наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет
требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.
Так что - 11 кВт ваш счетчик должен спокойно пропустить.
08.03.2008 в 03:16:49
iale написал : 11 кВт ваш счетчик должен спокойно пропустить.
Счетчик-то пропустит и больше без последствий для себя, только в параметры отведенной ему производителем погрешности уже не будет вписываться.
30.03.2008 в 23:46:58
Что то у меня в голове склинило: счетчик трехфазный 5-40 А - это по каждой фазе или по всем вместе? Аналогично автомат - трехфазный на 40 А - это все вместе или по каждой фазе?
30.03.2008 в 23:56:12
geronimio написал : или по каждой фазе?
Да
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
31.03.2008 в 12:51:21
Спасибо за лик без. А то уж я счетчик собрался менять...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу