Аватар пользователя
Ded_Mazay

Местный

Регистрация: 25.10.2007

Николаев

Сообщений: 44

09.03.2008 в 16:57:06

Как только запускаю машинку, через 15 мин. выбивает автомат. Включаю снова и дальше уже нормально работает. Максимальное потребление энергии приходится во время нагрева тента (2100В). Но провода 2.5 , пробки 16А. , по идее должны выдерживать, в это время в квартире больше ни чего не работает. Может кто знает в чём дело. Подскажите

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

09.03.2008 в 17:05:46

Старые автоматические пробки. У таких разброс параметров ощутимый, ещё и несколько (десятков) сработок сделали своё дело. Замените на такие же новые. При возможности обесточить ввод - почистите и подогните вверх контакты под пробками. ВНИМАНИЕ!!!!! Убедиться в отсутствии напряжения индикатором!!!

0
Аватар пользователя
Ded_Mazay

Местный

Регистрация: 25.10.2007

Николаев

Сообщений: 44

09.03.2008 в 17:34:34

Alex_Penza написал : Старые автоматические пробки. У таких разброс параметров ощутимый, ещё и несколько (десятков) сработок сделали своё дело. Замените на такие же новые. При возможности обесточить ввод - почистите и подогните вверх контакты под пробками. ВНИМАНИЕ!!!!! Убедиться в отсутствии напряжения индикатором!!!

Спасибо попробую

0
Аватар пользователя
Китайка

Местный

Регистрация: 07.03.2008

Саратов

Сообщений: 5

09.03.2008 в 18:51:56

У меня такая же беда. Спасибо Вам за подсказку.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.03.2008 в 19:48:04

2Китайка :) хоть кто-то из Саратова. могу Вам проводку провести до машинки- так надёжнее

0
Аватар пользователя
Китайка

Местный

Регистрация: 07.03.2008

Саратов

Сообщений: 5

09.03.2008 в 21:39:46

Хорошо, в ближайшем будущем попрошу Вас помочь в этом, спасибо за предложение))

0
Аватар пользователя
Ler

Местный

Регистрация: 18.04.2006

Пущино

Сообщений: 348

09.03.2008 в 22:41:50

автомат в помойку и ставим нормальный автомат

а что говорит узо? я надеюсь сие есть на этой линии, если с узо усё в поряде, то аназначно автомат в помойку

0
Аватар пользователя
serge_m

Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

09.03.2008 в 22:42:01

:) у меня точно такая-же стиралка как на фотографии, даже P/N совпадает с точностью до символа 2Ded_Mazay,скажите пожалуйста,а как громко работае помпа в вашем экземпляре стиральной машинки? У меня откачивает тихо пока есть что откачивать, как только начинает откачивать остатки воды - начинает гудеть значительно громче....вот интересно, только у меня так или это нормальное явление?

0
Аватар пользователя
Nickel

Местный

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

10.03.2008 в 00:32:00

Serge_m написал : У меня откачивает тихо пока есть что откачивать, как только начинает откачивать остатки воды - начинает гудеть значительно громче....вот интересно, только у меня так или это нормальное явление?

это нормально :) только помпы разных производителей по-разному шумят

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

10.03.2008 в 07:10:54

Ler написал : а что говорит узо? я надеюсь сие есть на этой линии, если с узо усё в поряде, то аназначно автомат в помойку

Я вот стесняюсь спросить - а как по работе УЗО определить работоспособность автомата? Узо отслеживает ток утечки, ВА - рабочий ток. Какая взаимосвязь? (Поглядите, как работает тормоз автомобиля - если тормозит, то руль неисправен) :)

0
Аватар пользователя
MikeGreen

Местный

Регистрация: 06.02.2008

Москва

Сообщений: 26

10.03.2008 в 12:05:06

Похоже, Ded_Mazay имеет все шансы стать DEAD_Mazау.... традиционно в этих щитах пробки стоят и в фазе и в ноле каждой из 2х групп. Какая из пробок L или N выбьет при неисправности машинки, угадать сложно. Судя по фото, подключались как раз к пробкам -- АВ или УЗО не видно. Если выбьет пробка на жиле N, корпус машинки может оказаться под напряжением. Выхода два: 1)Подключить все по-человечески -- диф.автомат 2)Если стирать хочеться больше, чем жить здоровым, то по крайней мере, пустить жилу N мимо пробок и др. коммутационных аппаратов.

0
Вложение
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.03.2008 в 15:35:38

Опять раньше была там систем а 127\220. Потому и пробка "на нуле" (тогда этот ноль был ФАЗОй.

В квартиру заводилось 2 Фазы.

Поставьте 2х полюсный автомат.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2008 в 15:49:55

azus6 написал : В квартиру заводилось 2 Фазы.

И заметьте - про то как было раньше никто даже и не спросил. Всех интересует вопрос как сделать именно сейчас.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.03.2008 в 16:12:20

Уже сказали-----поставить 2 полюсный автомат (или даже дифавтомат)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2008 в 16:21:28

azus6 написал : Уже сказали-----поставить 2 полюсный автомат (или даже дифавтомат)

Если уже сказали, то зачем форум-то засорять?

0