09.03.2008 в 16:57:06
Как только запускаю машинку, через 15 мин. выбивает автомат. Включаю снова и дальше уже нормально работает. Максимальное потребление энергии приходится во время нагрева тента (2100В). Но провода 2.5 , пробки 16А. , по идее должны выдерживать, в это время в квартире больше ни чего не работает. Может кто знает в чём дело. Подскажите
09.03.2008 в 17:05:46
Старые автоматические пробки. У таких разброс параметров ощутимый, ещё и несколько (десятков) сработок сделали своё дело. Замените на такие же новые. При возможности обесточить ввод - почистите и подогните вверх контакты под пробками. ВНИМАНИЕ!!!!! Убедиться в отсутствии напряжения индикатором!!!
09.03.2008 в 17:34:34
Alex_Penza написал : Старые автоматические пробки. У таких разброс параметров ощутимый, ещё и несколько (десятков) сработок сделали своё дело. Замените на такие же новые. При возможности обесточить ввод - почистите и подогните вверх контакты под пробками. ВНИМАНИЕ!!!!! Убедиться в отсутствии напряжения индикатором!!!
Спасибо попробую
09.03.2008 в 18:51:56
У меня такая же беда. Спасибо Вам за подсказку.
09.03.2008 в 19:48:04
2Китайка :) хоть кто-то из Саратова. могу Вам проводку провести до машинки- так надёжнее
09.03.2008 в 21:39:46
Хорошо, в ближайшем будущем попрошу Вас помочь в этом, спасибо за предложение))
09.03.2008 в 22:41:50
автомат в помойку и ставим нормальный автомат
а что говорит узо? я надеюсь сие есть на этой линии, если с узо усё в поряде, то аназначно автомат в помойку
09.03.2008 в 22:42:01
:) у меня точно такая-же стиралка как на фотографии, даже P/N совпадает с точностью до символа 2Ded_Mazay,скажите пожалуйста,а как громко работае помпа в вашем экземпляре стиральной машинки? У меня откачивает тихо пока есть что откачивать, как только начинает откачивать остатки воды - начинает гудеть значительно громче....вот интересно, только у меня так или это нормальное явление?
10.03.2008 в 00:32:00
Serge_m написал : У меня откачивает тихо пока есть что откачивать, как только начинает откачивать остатки воды - начинает гудеть значительно громче....вот интересно, только у меня так или это нормальное явление?
это нормально :) только помпы разных производителей по-разному шумят
10.03.2008 в 07:10:54
Ler написал : а что говорит узо? я надеюсь сие есть на этой линии, если с узо усё в поряде, то аназначно автомат в помойку
Я вот стесняюсь спросить - а как по работе УЗО определить работоспособность автомата? Узо отслеживает ток утечки, ВА - рабочий ток. Какая взаимосвязь? (Поглядите, как работает тормоз автомобиля - если тормозит, то руль неисправен) :)
10.03.2008 в 12:05:06
Похоже, Ded_Mazay имеет все шансы стать DEAD_Mazау.... традиционно в этих щитах пробки стоят и в фазе и в ноле каждой из 2х групп. Какая из пробок L или N выбьет при неисправности машинки, угадать сложно. Судя по фото, подключались как раз к пробкам -- АВ или УЗО не видно. Если выбьет пробка на жиле N, корпус машинки может оказаться под напряжением. Выхода два: 1)Подключить все по-человечески -- диф.автомат 2)Если стирать хочеться больше, чем жить здоровым, то по крайней мере, пустить жилу N мимо пробок и др. коммутационных аппаратов.
10.03.2008 в 15:35:38
Опять раньше была там систем а 127\220. Потому и пробка "на нуле" (тогда этот ноль был ФАЗОй.
В квартиру заводилось 2 Фазы.
Поставьте 2х полюсный автомат.
10.03.2008 в 15:49:55
azus6 написал : В квартиру заводилось 2 Фазы.
И заметьте - про то как было раньше никто даже и не спросил. Всех интересует вопрос как сделать именно сейчас.
10.03.2008 в 16:12:20
Уже сказали-----поставить 2 полюсный автомат (или даже дифавтомат)
10.03.2008 в 16:21:28
azus6 написал : Уже сказали-----поставить 2 полюсный автомат (или даже дифавтомат)
Если уже сказали, то зачем форум-то засорять?