Опять раньше была там систем а 127\220. Потому и пробка "на нуле" (тогда этот ноль был ФАЗОй.
В квартиру заводилось 2 Фазы.
Поставьте 2х полюсный автомат.
10.03.2008 в 15:35:38
Опять раньше была там систем а 127\220. Потому и пробка "на нуле" (тогда этот ноль был ФАЗОй.
В квартиру заводилось 2 Фазы.
Поставьте 2х полюсный автомат.
10.03.2008 в 15:49:55
azus6 написал : В квартиру заводилось 2 Фазы.
И заметьте - про то как было раньше никто даже и не спросил. Всех интересует вопрос как сделать именно сейчас.
10.03.2008 в 16:12:20
Уже сказали-----поставить 2 полюсный автомат (или даже дифавтомат)
10.03.2008 в 16:21:28
azus6 написал : Уже сказали-----поставить 2 полюсный автомат (или даже дифавтомат)
Если уже сказали, то зачем форум-то засорять?
11.03.2008 в 04:53:02
Знаю многие будут смеяться, но УЗО или АВ(что это?) не стоит, машинка включена просто в розетку на кухне. Квартира 1 комнатная (хрущевка). Можно ли не меняя счётчик поставить нормальные современные автоматы? Я в этом не сильно разбираюсь, но что должно произойти чтобы машинка ни дай бог начала бить током. P.S. если я и буду тянуть отдельную розетку с землёй на кухню, где эту землю брать? всё что есть -на фото. Ещё есть маленький щиток на лестничной площадке(если идти по стене ,то до него метров 7) там чёрт ногу сломает. Фото выложу позже
11.03.2008 в 06:46:26
Ded_Mazay написал : если я и буду тянуть отдельную розетку с землёй на кухню, где эту землю брать?
Нигде вы ее не найдете. Забудьте про нее. А вот автоматы поменять совсем даже не помешает. И УЗО на розеточную группу тоже.
11.03.2008 в 08:32:38
Ded_Mazay написал : АВ(что это?)
Автоматический выключатель - "автомат".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.03.2008 в 09:21:06
2Ded_Mazay Про землю, действительно, не мечтайте. Если пробки стоят после счетчика как на рисунке MikeGreen'а (что скорее всего) - их можно свободно заменить на адекватные АВ (либо по однополюсному АВ по фазе на каждую линию, либо по двухполюсному - по фазе и нулю, второй вариант представляется более предпочтительным) и поставить УЗО 30мА на розеточную группу. Если протянуть отдельную линию для СМ (стиралки) то на нее лучше поставить УЗО с уставкой 10мА. Я так подозреваю, что на лестничной площадке у Вас щиточек с пробками по числу квартир. Вот "своей" пробкой и обесточиваете свой квартирный щиток перед заменами.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.03.2008 в 15:51:16
2Ded_Mazay кстати, у Вас тоже может случится-- Китайка сегодня сказала что машинка сломалась от перенапряжения. теперь программы глючат, и запах подозрительный. правда это со всеми может случиться. 3 раза тьфу, конечно.
11.03.2008 в 23:39:35
Вот,вот. Сказано же мне было умным человеком,что пора!!нормальный счетчик,добротную проводку. . А "потом" в этот раз не сработало. Гром быстрее грянул.
12.03.2008 в 07:32:00
Китайка написал : Гром быстрее грянул.
а это никак не связано- даже при хорошей проводке такое получилось бы- подлючая случайность