chupacabr
chupacabr
Новичок

Регистрация: 29.08.2006

Саратов

Сообщений: 53

12.03.2008 в 08:58:58

чтобы счетчик с автоматами не сперли на лестничной площадке, хочим эл. щиток в квартире сделать. вводной кабель 10 кв. в квартиру подключаем к общей шине в подъезде (фазу и ноль, земли в те времена еще не было ) - там под болт с гравером. Затем этот провод уже в квартирный щиток. Мне тут в соседней ветке уже кое-что подкоррекитровали от первоначального варианта. Что получилось, смотрите схему. Поправьте пожалуйства, если что. Советут ставить автомат "ненаш" какой-нить (вместо дэк). Какой фирмы выбрать? :confused:

ЗЫ забыл совсем, кабель в квартиру тянуть в гофре? Думаю в подъезде замуровать мы его не сможем, поэтому придется открытой проводкой до нашей стенки.

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

12.03.2008 в 09:39:09

УЗО только лучше ставить до автоматов ;) или использовать "диффы" :) из "ненаших" автоматов можно поставить : ABB , Legrand , Schneider Electric , Hager , ......

0
chupacabr
chupacabr
Новичок

Регистрация: 29.08.2006

Саратов

Сообщений: 53

12.03.2008 в 09:57:43

Nickel написал : УЗО только лучше ставить до автоматов

Учтем :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2008 в 10:06:17

chupacabr написал : "ненаш" какой-нить

Наглый поклеп! Я же Вам курские ВМ40 предлагал!

chupacabr написал : "ненаш" какой-нить (вместо дэк)

А типа китайский ДЭК - ваш?

Nickel написал : УЗО только лучше ставить до автоматов

Если УЗО стоит только на одну линию - предпочтительно ставить УЗО именно после АВ. Так АВ защищает сеть и от КЗ в самом УЗО (как-никак на одном кольце трансформатора намотан и фазный и нулевой провод). Хотя, конечно, вероятность КЗ в УЗО ничтожно мала, но раз уж есть возможность бесплатно защититься - почему бы и нет? Другое дело когда от одного УЗО питаются несколько линий - тут уж по-любому автоматы линий ставятся после УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

chupacabr
chupacabr
Новичок

Регистрация: 29.08.2006

Саратов

Сообщений: 53

12.03.2008 в 10:15:26

Kamikaze написал : Наглый поклеп! Я же Вам курские ВМ40 предлагал!

Я думал, ДЭК - наш :confused:

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2008 в 10:17:07

chupacabr написал : Я думал, ДЭК - наш

Заказчик российский, производитель - китайский завод.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

chupacabr
chupacabr
Новичок

Регистрация: 29.08.2006

Саратов

Сообщений: 53

12.03.2008 в 10:22:48

Вот китайцы..... пол мира завалили своей продукцией.... Ладно, буду искать ABB или Legrand. А УЗО возьму наверное от ДЭК - оно тоже неслабо стоит. проверю его батарейкой, как у них на сайте описано

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

12.03.2008 в 10:28:16

chupacabr

"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."

0
chupacabr
chupacabr
Новичок

Регистрация: 29.08.2006

Саратов

Сообщений: 53

12.03.2008 в 10:43:56

ВТБ! написал : Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."

Ясно. короче, автомат перед счетчиком выносим в щиток. Номинал автомата меняем на 32 А. Проводку все-же думаю не 10, а 6 квадратов. 10 - многовато :) Хотя как знать, может потом вздумаю водонагреватель поставить.... А в остальном комментарии по схеме???

0
chupacabr
chupacabr
Новичок

Регистрация: 29.08.2006

Саратов

Сообщений: 53

12.03.2008 в 10:51:15

Вот, немного поправил схемку

PS счетчики бывают на 50 ампер? На всякий случай, про запас, чтобы не погорел, если что

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2008 в 11:00:56

chupacabr написал : счетчики бывают на 50 ампер?

Да.

Еще момент. Для УЗО ток 16, 25, 40 и т.д. ампер - это допустимый длительный ток. Можно рассматривать его как некую интегральную оценку качества, мощности контактов, толщины провода трансформатора тока... Чем больше - тем надежней. Поэтому целесообразно УЗО с уставкой 30мА выбирать на ток 40А, 10мА - на 25А.
Кроме того, есть неписанное правило - допустимый ток УЗО д.б. минимум на ступень больше тока автомата в этой цепи. Связано это еще и с тем, что, например, автомат С16 отключается при токе больше 18,1А, следовательно, УЗО на 16А в паре с таким АВ может длительно работать с перегрузкой.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу