19.03.2008 в 09:04:50
azus6 написал : Ну естественно, из личного опыта.
А куда в исправном состоянии утечка там происходит, собственно?
sergey_sav написал : Поставьте на вводе автомат 25А, за ним диф.автомат 16/0,03 на розетки кабель 2х2,5 (этого будет достаточно), также организуйте и на освещение.
Еще раз возвращаясь, почитал про дифавтоматы, как понял они выполняют функции АВ и УЗО в одном флаконе. Зачем тогда АВ на вводе (кстати каком? Имеется ввиду основной щиток - тогда понятно зачем, или имеется ввиду ввод с воздушки в мастерскую (хозпостройку))? Зачем отдельную группу на 2 лампочки. Насколько я понимаю, группы делаются для того, чтобы при выходе из строя одной группы остальные работали. В случае розеток - автомат сработает на подключенном оборудовании. Что он сработает на розетке, вероятность практически нулевая, при правильно подключенной розетке. Таким образом для устранения неисправности достаточно выдернуть неисправное устройство из розетки. Что касается лампочек, там да, особенно в погребе, хотя я и поставил герметичный, влагозащищенный плафон. Но ее отключить можно просто выключателем. Или я в чем-то не прав? Надо ли для двух лампочек делать отдельную группу?
19.03.2008 в 09:11:49
agrey написал : А куда в исправном состоянии утечка там происходит, собственно?
"А был ли мальчик?" Ложные сработки могут быть вызваны пусковыми бросками тока и/или помехами от (сими-)тиристорного регулятора оборотов в сочетании с низкокачественным УЗО. Для справки: розетки на лоджии-мини-мастерской у меня запитаны через УЗО 10мА - не выбивает (5 единиц электроинструмента).
А на группы делят для удобства обслуживания - чтобы при замене розеток можно было отключить только их и не сидеть в темноте. И наоборот - при ремонте выключателя и светильников - отключить только их и включить в розетки, например, настольную лампу. А также, чтобы при "выбивании" АВ на линии розеток не остаться в темноте.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.03.2008 в 09:13:38
2agrey Один диф на розетках. И сработает он в случае неисправности оборудования, подключенного к этим розеткам (утечка на корпус, повышение потребляемого тока, напр., КЗ в двигателе, КЗ в шнуре питания....), при этом освещение не выключится. Второй диф. на освещение, т.к. всё же помещение у Вас не безопасное, да ещё и подвал. АВ 25А на вводе в постройку, первый в щитке для снятия питания с обеих групп. Можете его заменить просто на выключатель нагрузки, напр., ВН32 ИЭК.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.03.2008 в 09:25:36
Спасибо всем, логику понял. Дифы нужны для такого помещения без вариантов, надеюсь, что при работе с электроинструментом не замучает. Кстати, я забыл про сварочный аппарат. Он не очень мощный.Без проблем работает от простой, не усиленной розетки и не выбивает. А вот как с дифом будет дружить, это вопрос. Что касается групп, я подумаю, потому что, это все же не жилое помещение. Сейчас вообще без электричества обхожусь, а электроинструмент подключаю черех 30 метровый удлинитель от дома. Не очень критично, если отрубится все сразу.Там выявить причину и источник отключения - 5 минут.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу