Специалисты, плиззз скажите о правильности составления данной схемы разводки. Не пинайте ногами если есть ошибки подскажите что не так. Заранее всем спасибо.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.03.2008 в 23:20:16

  1. Все УЗО оказались без защиты по току.
  2. Где вводной автомат?
  3. Слишком много потребителей на УЗО с током сработки 10мА. Дробите.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.03.2008 в 23:21:35

Абалдеть. Всего так много. Это квартира или особняк со своей ТП? Про равномерное распределение нагрузок вы, судя по всему - не беспокоитесь.

0
Vikson
Vikson
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 48

19.03.2008 в 23:28:15

sergey_sav написал :

sergey_sav написал : Все УЗО оказались без защиты по току.

Что значит без защиты? Вводной автомат в этажном щитке. 3 - сейчас иправлю...

0
Vikson
Vikson
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 48

19.03.2008 в 23:29:34

Smily написал :

Обычная четырешка. А конкретнее о распределение нагрузок -- вроде все равномерно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.03.2008 в 23:30:20

Vikson написал : Что значит без защиты? Вводной автомат в этажном щитке.

Стар стал... не приметил. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Vikson
Vikson
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 48

19.03.2008 в 23:33:09

исправленная схема.

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2008 в 23:36:56

Vikson написал : А конкретнее о распределение нагрузок -- вроде все равномерно.

Старайтесь подойти при разработке схемы не с точки зрения группировки нагрузок по типам, а по присутствию в одном и том же помещении двух, а то и трех фаз. Если на кухне этого избежать не удастся, то присутствие в санузле 380В не допустимо.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2008 в 23:38:07

sergey_sav написал : Стар стал... не приметил.

Как же ты еще ходишь-то? :a

0
Vikson
Vikson
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 48

19.03.2008 в 23:40:05

avmal написал :

Не в одно помещение не заходят три фазы или я чего то упустил...

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.03.2008 в 23:42:43

2avmal Ползаю, батенька, по-тихоньку... А автомата на вводе всё равно не вижу. :( А какой там стоит то? 2Vikson Проверьте соответствие сечений кабеля и автоматов защиты на группах.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.