19.03.2008 в 23:48:05
Vikson написал : Не в одно помещение не заходят три фазы или я чего то упустил...
В частности, в обоих санузлах присутствуют фазы В и С.
sergey_sav написал : Ползаю, батенька, по-тихоньку... А автомата на вводе всё равно не вижу.
Делай вид, что все видишь и за молодого сойдешь. Надо-то немного фантазии всего ...
19.03.2008 в 23:48:12
sergey_sav написал : Проверьте соответствие сечений кабеля и автоматов защиты на группах.
А какие сечения кабеля посоветуете?
19.03.2008 в 23:52:55
avmal написал : В частности, в обоих санузлах присутствуют фазы В и С.
Куда же стиралку деть?
19.03.2008 в 23:53:59
Посмотрите, что у Вас творится на зелёной части. Или в номиналах автоматов, или в сечении ошибка. На варочную панель трёхфазку, имхо, 5*4 и АВ 40А многовато будет. Проверьте.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.03.2008 в 23:56:50
По большому счёту, вам всё-равно, равномерно вы потребляете или нет (как и всем), а вот когда будет перекос и у вас (у всех) сгорит техника, то уже будет не всё равно... Если изменить цвета на Ж, З Кр (сверху вниз), то на кр фазе очень маленькая нагрузка с низким коефициентом использования.
Vikson написал : Обычная четырешка
Будьте проще, фраза "обычный домик на 1500 м кв" вполне понятна некоторым людям. А встречаются такие, кто вырос в стране советов и 30 м единичка и 44 двушка это нормально, ну и 2 автомата.
avmal написал : Если на кухне этого избежать не удастся, то присутствие в санузле 380В не допустимо.
Почему недопустимо?
19.03.2008 в 23:58:55
sergey_sav написал : 5*4 и АВ 40А многовато будет. Проверьте.
Варочная панель 8 кВа разве 40А это много?
sergey_sav написал : что у Вас творится на зелёной части
Это о автоматах 32А? Думаю 16А на духовку и микровалновку не хватит....
20.03.2008 в 00:01:21
Vikson написал : Куда же стиралку деть?
Конечно в санузел, а какую фазу подать - думайте. Про теплые полы санузлов тоже не забудьте.
sergey_sav написал : На варочную панель трёхфазку, имхо, 5*4 и АВ 40А многовато будет.
Вполне и 16А хватит. А то, что провели именно четыре квадрата, а не 2,5 - похвально. Вдруг варочная окажется однофазной.
20.03.2008 в 00:02:30
2Vikson 8кВА на трёхфазке - 12А АВ 32А - это уже не 3*2,5.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.03.2008 в 00:04:12
Smily написал :
кр - идет со всех трех фаз. Чего даст такая замена .
20.03.2008 в 00:04:20
Smily написал : Почему недопустимо?
Потому, что там и 220В разрешены только при условии использования разделительного трансформатора или УЗО, а тут 380В ...
20.03.2008 в 00:06:17
sergey_sav написал :
исправляю....