20.03.2008 в 00:32:44
Исправленно.
Вопрос о душевой кабине - 10А - это правильно?
20.03.2008 в 07:53:56
Возвращаясь к .....
Какой всё же автомат защиты на вводе?
Чем защищено УЗО 25/0,01?
Не возникло желания разделить потребителей, навешанных на одно УЗО 10 мА?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.03.2008 в 09:53:07
Автомат на вводе 63А трех полюсной. УЗО 24/0,01 защищено УЗО 63А тип S 100мА. Нагрузки на УЗО 24А 10 мА разбил на две группы.
20.03.2008 в 16:13:13
Vikson написал : УЗО 24/0,01 защищено УЗО 63А тип S 100мА.
УЗО 25/0,01 не защищено по току! Именно это я пытаюсь Вам сказать.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.03.2008 в 17:24:41
2Vikson А в санузлах как было 380В, так и осталось ...
21.03.2008 в 01:08:06
avmal написал :
А что 2 фазы в одно помещение нельзя? На одну никак не получается....:confused:
21.03.2008 в 01:18:15
Vikson написал : На одну никак не получается....
При желании все можно сделать.
21.03.2008 в 01:40:42
sergey_sav написал :
Как-то так....?
21.03.2008 в 01:45:50
avmal написал :
Так желания - навалом, а вот ума не хватает (в этой области).;)
P.S. Что касается ВЭД - могу помочь.
21.03.2008 в 01:56:59
Vikson написал : Что касается ВЭД - могу помочь.
Что это такое?
Vikson написал : желания - навалом, а вот ума не хватает
Много ума не надо, чтобы собрать все оборудование сануззлов в одну кучу и повесить на одну фазу, а оставшееся оборудование уже распределить до равномерной загрузки всех трех фаз.
21.03.2008 в 08:31:41
Smily написал : Если изменить цвета на Ж, З Кр (сверху вниз)
Vikson написал : Чего даст такая замена .
Удобочитаемость схемы. Красный - исконный цвет фазы С. Голубой - цвет рабочего нуля.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.