Vikson
Vikson
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 48

20.03.2008 в 00:32:44

Исправленно.
Вопрос о душевой кабине - 10А - это правильно?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.03.2008 в 07:53:56

Возвращаясь к ..... Какой всё же автомат защиты на вводе? Чем защищено УЗО 25/0,01?
Не возникло желания разделить потребителей, навешанных на одно УЗО 10 мА?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Vikson
Vikson
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 48

20.03.2008 в 09:53:07

Автомат на вводе 63А трех полюсной. УЗО 24/0,01 защищено УЗО 63А тип S 100мА. Нагрузки на УЗО 24А 10 мА разбил на две группы.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.03.2008 в 16:13:13

Vikson написал : УЗО 24/0,01 защищено УЗО 63А тип S 100мА.

УЗО 25/0,01 не защищено по току! Именно это я пытаюсь Вам сказать.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2008 в 17:24:41

2Vikson А в санузлах как было 380В, так и осталось ...

0
Vikson
Vikson
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 48

21.03.2008 в 01:08:06

avmal написал :

А что 2 фазы в одно помещение нельзя? На одну никак не получается....:confused:

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2008 в 01:18:15

Vikson написал : На одну никак не получается....

При желании все можно сделать.

0
Vikson
Vikson
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 48

21.03.2008 в 01:40:42

sergey_sav написал :

Как-то так....?

0
Вложение
Vikson
Vikson
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 48

21.03.2008 в 01:45:50

avmal написал :

Так желания - навалом, а вот ума не хватает (в этой области).;)

P.S. Что касается ВЭД - могу помочь.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2008 в 01:56:59

Vikson написал : Что касается ВЭД - могу помочь.

Что это такое?

Vikson написал : желания - навалом, а вот ума не хватает

Много ума не надо, чтобы собрать все оборудование сануззлов в одну кучу и повесить на одну фазу, а оставшееся оборудование уже распределить до равномерной загрузки всех трех фаз.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.03.2008 в 08:31:41

Smily написал : Если изменить цвета на Ж, З Кр (сверху вниз)

Vikson написал : Чего даст такая замена .

Удобочитаемость схемы. Красный - исконный цвет фазы С. Голубой - цвет рабочего нуля.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу