Kamikaze Ок, согласен! На данный момент, картинку Вы видите, как сюда установить УЗО, возможно ли это сделать самому, или опять искать"профессионалов", кстати, за все что он сделал было заплачено 5000, не считая самих автоматов и кабеля!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2008 в 12:16:27

#693250

bopoh575 написал : как сюда установить УЗО, возможно ли это сделать самому

Возможно - вводной автомат сдвигаете влево, однополюсники вправо, между ними ставите УЗО 40А 30мА. Фазный провод от счетчика, который сейчас подключен снизу однополюсников и нулевой провод от счетчика, подключенный к нулевой шине, подключаете на вход УЗО. Выход фазы с УЗО подключаете снизу однополюсников, а нулевой выход на нулевую шину. Перед всеми работами не забудьте выключить вводной двухполюсник.

bopoh575 написал : за все что он сделал было заплачено 5000

За все, что он СДЕЛАЛ - слишком много. Если бы он обладал профессионализмом и не забыл про УЗО, то могло бы быть и не так много.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.04.2008 в 12:20:53

#693259

Места под 2-3 модуля на рейке есть - 1 УЗО ставится вообще без проблем. Можно попробовать поставить одно УЗО 40А/30мА на всю квартиру - с выхода счетчика на УЗО, с него фаза на автоматы, ноль на шинку. Чтобы не переделывать крепеж, но обеспечить раздельную диф. защиту квартиры, можно заменить 3 автомата на дифавтоматы (оптимальный по потребительским качествам, но не по бюджету, вариант). Если квартира поделена не географически, а на освещение и розетки - можно оставить на освещении простой автомат. А розетки с СМ - либо под свои дифы, либо под одно УЗО и далее свои автоматы. Либо... либо... либо... :)

P.S.

avmal написал : ставите УЗО 40А 30мА.

Эх, дедушка бабушку опередил :)

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
bopoh575

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

11.04.2008 в 12:30:13

#693279

avmal написал : Возможно - вводной автомат сдвигаете влево, однополюсники вправо, между ними ставите УЗО 40А 30мА. Фазный провод от счетчика, который сейчас подключен снизу однополюсников и нулевой провод от счетчика, подключенный к нулевой шине, подключаете на вход УЗО. Выход фазы с УЗО подключаете снизу однополюсников, а нулевой выход на нулевую шину. Перед всеми работами не забудьте выключить вводной двухполюсник.

Спасибо, все очень понятно! Буду делать, о результатах доложу!

0
Аватар пользователя
bopoh575

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

11.04.2008 в 12:30:36

#693280

Kamikaze написал : Места под 2-3 модуля на рейке есть - 1 УЗО ставится вообще без проблем. Можно попробовать поставить одно УЗО 40А/30мА на всю квартиру - с выхода счетчика на УЗО, с него фаза на автоматы, ноль на шинку. Чтобы не переделывать крепеж, но обеспечить раздельную диф. защиту квартиры, можно заменить 3 автомата на дифавтоматы (оптимальный по потребительским качествам, но не по бюджету, вариант).

И Вам спасибо!

0
Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

11.04.2008 в 23:30:54

#694045

Всем спасибо! Вот теперь уяснил...только вот на фото я б себе УЗО только на стиралку поставил на 16А/10мА.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2008 в 00:19:25

#694108

uc1wwg написал : я б себе УЗО только на стиралку поставил на 16А/10мА.

К счастью "гомо сапиенс" проводит больше времени в жилых помещениях, чем в ванной комнате и потому УЗО одинаково необходимо во всех помещениях.

0
Аватар пользователя
Tirael

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

20.05.2008 в 11:09:09

#728183

а почему никто не обратил внимание на фотку счетчика? он на целых 5!!! ампер, а это чуть больше киловата... одна только стиралка в 2,5 раза больше потребляет

Может мне кто нибудь обьяснить почему принято ставить на стиралку отдельный автомат? у меня счетчик на 17А, вот думаю ставить отдельный или нет - ведь при работе машинки можно включить чайник например, и тогда ток зашкалит за 20А, отчего счетчику придется несладко, а автоматы не выбьет...

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

20.05.2008 в 11:15:23

#728190

2Tirael, на стиралку ставят отдельный автомат и отдельную линию, чтобы не перегружать существующую проводку. Если счётчик на 17А, то он должен быть защищён автоматом соответствующего номинала (16А).

Сменить бы этот счётчик, в общем.

0
Аватар пользователя
Tirael

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

20.05.2008 в 11:21:48

#728201

ну с линией то понятно, проведу отдельную, автомат на 16 уже стоит, счетчик менять... гемора куча да и денег лишних нет - пока этот поживет, вот и думаю, мож эту отдельную линию в имющийся автомат воткнуть? тогда все сойдется... зачем еще один автомат то?