11.04.2008 в 12:16:27
bopoh575 написал : как сюда установить УЗО, возможно ли это сделать самому
Возможно - вводной автомат сдвигаете влево, однополюсники вправо, между ними ставите УЗО 40А 30мА. Фазный провод от счетчика, который сейчас подключен снизу однополюсников и нулевой провод от счетчика, подключенный к нулевой шине, подключаете на вход УЗО. Выход фазы с УЗО подключаете снизу однополюсников, а нулевой выход на нулевую шину. Перед всеми работами не забудьте выключить вводной двухполюсник.
bopoh575 написал : за все что он сделал было заплачено 5000
За все, что он СДЕЛАЛ - слишком много. Если бы он обладал профессионализмом и не забыл про УЗО, то могло бы быть и не так много.
11.04.2008 в 12:20:53
Места под 2-3 модуля на рейке есть - 1 УЗО ставится вообще без проблем. Можно попробовать поставить одно УЗО 40А/30мА на всю квартиру - с выхода счетчика на УЗО, с него фаза на автоматы, ноль на шинку. Чтобы не переделывать крепеж, но обеспечить раздельную диф. защиту квартиры, можно заменить 3 автомата на дифавтоматы (оптимальный по потребительским качествам, но не по бюджету, вариант). Если квартира поделена не географически, а на освещение и розетки - можно оставить на освещении простой автомат. А розетки с СМ - либо под свои дифы, либо под одно УЗО и далее свои автоматы. Либо... либо... либо... :)
P.S.
avmal написал : ставите УЗО 40А 30мА.
Эх, дедушка бабушку опередил :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.04.2008 в 12:30:13
avmal написал : Возможно - вводной автомат сдвигаете влево, однополюсники вправо, между ними ставите УЗО 40А 30мА. Фазный провод от счетчика, который сейчас подключен снизу однополюсников и нулевой провод от счетчика, подключенный к нулевой шине, подключаете на вход УЗО. Выход фазы с УЗО подключаете снизу однополюсников, а нулевой выход на нулевую шину. Перед всеми работами не забудьте выключить вводной двухполюсник.
Спасибо, все очень понятно! Буду делать, о результатах доложу!
11.04.2008 в 12:30:36
Kamikaze написал : Места под 2-3 модуля на рейке есть - 1 УЗО ставится вообще без проблем. Можно попробовать поставить одно УЗО 40А/30мА на всю квартиру - с выхода счетчика на УЗО, с него фаза на автоматы, ноль на шинку. Чтобы не переделывать крепеж, но обеспечить раздельную диф. защиту квартиры, можно заменить 3 автомата на дифавтоматы (оптимальный по потребительским качествам, но не по бюджету, вариант).
И Вам спасибо!
11.04.2008 в 23:30:54
Всем спасибо! Вот теперь уяснил...только вот на фото я б себе УЗО только на стиралку поставил на 16А/10мА.
12.04.2008 в 00:19:25
uc1wwg написал : я б себе УЗО только на стиралку поставил на 16А/10мА.
К счастью "гомо сапиенс" проводит больше времени в жилых помещениях, чем в ванной комнате и потому УЗО одинаково необходимо во всех помещениях.
20.05.2008 в 11:09:09
а почему никто не обратил внимание на фотку счетчика? он на целых 5!!! ампер, а это чуть больше киловата... одна только стиралка в 2,5 раза больше потребляет
Может мне кто нибудь обьяснить почему принято ставить на стиралку отдельный автомат? у меня счетчик на 17А, вот думаю ставить отдельный или нет - ведь при работе машинки можно включить чайник например, и тогда ток зашкалит за 20А, отчего счетчику придется несладко, а автоматы не выбьет...
20.05.2008 в 11:15:23
2Tirael, на стиралку ставят отдельный автомат и отдельную линию, чтобы не перегружать существующую проводку. Если счётчик на 17А, то он должен быть защищён автоматом соответствующего номинала (16А).
Сменить бы этот счётчик, в общем.
20.05.2008 в 11:21:48
ну с линией то понятно, проведу отдельную, автомат на 16 уже стоит, счетчик менять... гемора куча да и денег лишних нет - пока этот поживет, вот и думаю, мож эту отдельную линию в имющийся автомат воткнуть? тогда все сойдется... зачем еще один автомат то?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу